只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-10-13
沿海滩涂地区铁路路基工程,软土25~40m深,设计拟同时采用高压旋喷桩(软土含水量高,不适合搅拌桩)及塑料排水板同时处理,旋喷桩桩长18米,排水板25~30m。 mHxR4%i5  
讨论:1、这方法可行吗?有没有更好的方法? J;C:nE|V  
      2、如果可行,高压旋喷桩和塑料排水板哪一个先施工较好?
对工程负责就是对自己负责!
离线wanggang83

发帖
138
土币
459
威望
130
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-13
应该是可行的,施工顺利时先施工排水板,后旋喷施工。
离线ljp6768

发帖
390
土币
31173
威望
51
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-14
采用搅拌桩(干法—粉喷桩)是可行的,即省时又省投资。
离线笨笨龟

发帖
233
土币
209
威望
444
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-13
软土含水量太高了,大于75%,不适合粉喷桩
对工程负责就是对自己负责!
离线hughes

发帖
60
土币
22
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-29
含水量大,用真空预压