论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 7906阅读
  • 29回复

[工程事例]求助,关于地下室抗浮设防水位问题,急!在线等。 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线万归藏
 

发帖
311
土币
252847
威望
1007
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-10-19
        小弟刚刚入行,对此有不懂,需要各位前辈指点。 %L;'C v  
    我们单位08年做的某个工程的勘察,现在出现了问题。该工程整个场地设一层地下室,开挖深度约6m,场地中心有个游泳池,工程快到了交付阶段,排水系统还没做好。上个星期发现游泳池处的地下室产生了裂缝,据建设方说地下室上浮了20mm。现在的情况是设计跟建设方怀疑是我们勘察方提供的抗浮水位出的问题。提交的报告是这样的“场地浅部地下水主要为赋存于上部填土或粘性土中的潜水,直接受大气降水及地表水补给,所揭露的地层含水量均较小,在勘察期间测得场地地下水的稳定水位埋深一般介于0.40~0.80m,相当于黄海高程2.55-3.18m(部分场地因四周回填而积水),一般的年变化幅度在1.0m左右,其地下水抗浮设防水位可取3.0m(黄海高程)。”还有一些情况是了解过来的,现在测得水位的2.7-2.9m;此工程打的是600径的PHC管桩,有效桩长53m左右,我估算了下600的管桩抗拔力大概在1600-1700kN(特征值)。 ~ f>km|Q{u  
     现在设计让我们提一个书面形式的报告,确定抗浮水位。 f0lK ,U@P  
     请各位前辈指点现在该如何处理应对,路过的捧个人场都感谢不尽。 t12 xPtN1  
PS:提供抗浮水位考虑的是:1、市政排水管线标高(场地周围道路标高3.5-3.8m下去1m)2、勘察时实测水位。由于当时设计未提供室外地坪标高故未考虑,现在得知室外地坪是4.2-4.5m。 oT27BK26?h  
     S~LT Lv:>  
    
离线iammoth

发帖
239
土币
5551
威望
525
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-19
这个应按最不利工况考虑吧,楼主所述地下水位埋深并不大,也没有说明水位观测时间。按当地暴雨公式计算后,估计极端暴雨情况下地下水有可能与地表相等。从安全考虑最好取保守值,毕竟要安全运行到设计使用年限,之间什么状况都可能遇到。
逆风之鸟 - 高山平湖为渔生,何来风云扰吾心。
离线万归藏

发帖
311
土币
252847
威望
1007
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-19
谢谢1楼,您所说的情况的确是有,这边是亚热带季风气候区,受海洋的影响,雨量充沛。地下水与地表相等的情况,很正常。您的意思是按正常室外地坪标高算吧,改正为4.5m?现在想改也没那么容易可能,毕竟牵扯到的东西太多了。不知道前辈有什么建议,能给点指导吗? AdtAc$@xK  
VlVd"jW  
EK^ld!g(  
离线cjz06

发帖
40448
土币
305
威望
32086
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-19
首先确定是不是地下水引起的。
Welcome to beijing!
离线cjz06

发帖
40448
土币
305
威望
32086
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-19
室外地面提高,基础底面也提高,对抗浮有利啊!
Welcome to beijing!
离线cjz06

发帖
40448
土币
305
威望
32086
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-19
检查抗拔桩的计算,安全系数不够。设计方案是否改动。
Welcome to beijing!
离线lkbwy

发帖
1414
土币
10104
威望
4219
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-19
按年变化幅度最不利水位取值
离线cjz06

发帖
40448
土币
305
威望
32086
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-19
再补桩,不太可能。是否可以增加配重,比如游泳池地面增高半米;或者降低池外地下水位。
Welcome to beijing!
离线万归藏

发帖
311
土币
252847
威望
1007
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-19
设计单方面怀疑我们抗浮水位有问题,具体原因我们勘察方不得知。楼上意思没大明白,室外店面提高对抗浮有利怎么讲?
离线cjz06

发帖
40448
土币
305
威望
32086
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-19
游泳池高度已定,如果地面抬高,那么游泳池底面标高提高,地下水位不可能也提高吧!
Welcome to beijing!
离线dzw310x

发帖
75
土币
19
威望
145
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-10-19
别理他们,既然地质报告里已经提了抗浮水位,也没什么问题,再出什么书面文件就是多余,扯淡,设计单位根本就没把勘察当回事。别理他们。
离线鑫淼磊

发帖
644
土币
7037
威望
2624
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2010-10-19
建议: m:59f9WXA  
1、首先解决游泳池开裂上浮工程问题。裂缝修补,游泳池蓄水增压都可以减轻问题的继续恶化。 ,OsFv}v7  
2、楼主担心的是责任追究问题。根据楼主的描述,个人认为责任也不完全是勘察方。报告提供的抗浮水位几乎与原地面持平,由于设计没有及时提供设计地面高程,因此设计方也存在一定责任。问题发生在施工阶段,由于排水系统没有及时做好,造成地下水位上涨,而此时游泳池没有蓄水,因此造成了上浮开裂,施工方也应承担一定责任。如果做好排水系统,或者游泳池蓄满水,按勘察提供的抗浮水位,我想也不会出现问题。通过楼主的案例,建议勘察与设计多沟通,了解设计意图,若设计方案在勘察阶段还没有明确时,建议在勘察报告上提出抗浮水位根据设计的地面变化进行适当的调整的建议。
岩土是各神圣职业
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站