只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-01
建筑桩基技术规范JGJ94-2008,第54页,式5.5.14-2,也就是求桩底平面下各层土的附加应力公式,第55页的解释中说这个附加应力是"水平面影响范围内各基桩对应力计算点桩端平面以下第i层土1/2厚度处产生的附加竖向应力之和"; \q1%d.\X  
/"{ ,m!  
我对这个附加应力的解释不太懂,这里说的附加应力是对"第i层土1/2厚度处"的竖向附加应力之和,但是在用附表F查Ip和Is的时候,好像只是对应桩顶以下某一深度的处的值,那么按照附表F求出来的附加应力就是对应这一深度的值,而不是1/2土层处的附加应力值. uv!qE1z@':  
?E_p,#9j)  
在建筑地基基础规范里面,也有平均附加应力一说(也就是上面所说的"第i层土1/2厚度处"的附加应力),但是建筑地基基础规范里计算地基沉降时,是把各层层顶和层底的附加应力都求出来了,再求两者之和的平均值,就是"第i层土1/2厚度处"的附加应力.但是在建筑桩基技术规范里,附表F中却没有桩底平面处(也就是m=1)的Ip和Is值,这样的话就求不出桩底平面以下第一层土层顶的附加应力了,只能求出第一层土层底的附加应力(前提是查附表F时m大于等于1.004),这样的话,第一层土1/2厚度处的附加应力不是也求不出来了吗. #R PB;#{  
_po 4(U&  
请高手指点.
离线flm001

发帖
502
土币
58
威望
43
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-02
有点晕乎了
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-03
楼主将规范的页码说错了罢?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线土牛

发帖
368
土币
2353
威望
71
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-03
土老冒真是牛,不管是什么知识点都能翻出来。不愧是版主,真是有责任心哦。顶你
青青子衿,忧忧我心;但为君故,沉吟至今。
离线fle_flo

发帖
159
土币
0
威望
372
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-05
1.规范中存在的计算某层土的平均应力有几种方法: =`H( `2  
(1)楼主所说的,(层顶+层底)/2; t:7jlD!d  
(2)地基规范中的,应力面积法,即积分方法; e>.xXg6Zn  
(3)楼主提出的08桩基规范的,取1/2厚度处应力的方法。 CuNHDYQ&3  
上面的(2)追求的更为准确;(1)、(3)都是一种线性简化,只不过算出来的应力(1)偏大些、(3)偏小些。 s2WB4U k  
2.再提出一个新的疑惑: ><qE5D[  
当承台底地基土分担荷载时,按照式5.5.14-4,桩长范围内土体的压缩变形等于桩身的压缩变形?
离线victory85

发帖
127
土币
297
威望
735
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-05
学习贴,好好学习下
交流思考使人进步!

发帖
82
土币
88
威望
404
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-05
我知道的一些结构工程师也是不明白计算的,结果都是自动计算的,谁知对错?
离线livenchen

发帖
482
土币
2433
威望
664
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-05
回 2楼(土老帽) 的帖子
土老冒老师,可能是我贴错页码了,不过我的问题还是那个问题,不知道您可否赐教呢,谢谢。
离线livenchen

发帖
482
土币
2433
威望
664
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-05
回 4楼(fle_flo) 的帖子
这位兄台: y}VKFRky  
     你说“(3)楼主提出的08桩基规范的,取1/2厚度处应力的方法。” '&Ku Ba  
     但是我怎么觉得按照规范附录的查表的方法查出来的值不是1/2厚度处的应力啊,我觉得是层底的应力啊,因为查表要用到Z,规范附录里只是说Z为计算应力点离桩顶的距离,也没说是1/2层厚处啊,这里该如何解释呢?
离线fle_flo

发帖
159
土币
0
威望
372
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-05
回 8楼(livenchen) 的帖子
公式中的z是活的,分层的1/2处是死的。并不是两个都是死的,要用活的去靠死的。 Oj:`r*z43  
我想楼主对浅基础的应力也没算过吧?都是一样的。
离线livenchen

发帖
482
土币
2433
威望
664
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-06
回 9楼(fle_flo) 的帖子
我还是没看懂你说的,浅基础的附加应力我算过,是利用层顶附加应力加层底附加应力除2,就得出1/2层厚处的附加应力,关键是在桩基础计算里面,所分的第一层,无法求出层顶的附加应力,因为查不出m等于1时的Is和Ip,请大哥给我讲细一点,感激不尽!
离线tmjo

发帖
197
土币
781
威望
29
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-07
按规范要求计算就行了