论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2142阅读
  • 3回复

[求助]盾构及明挖后填土段沉降控制问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线xie8jun8
 

发帖
849
土币
37
威望
3123
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-14
某地铁工程,其明挖段(单洞双线断面,结构宽度约12m,既有覆土厚度3.0m)和盾构段(盾构直径6.2m,既有覆土厚度6.0m)实做完成后,上方将会实施大量填方作业,填方范围尺寸较结构尺寸要大的多,目前已知填方高度约16m左右。而盾构段及明挖段下卧层粘土及粉土层厚度约30~50m,粘土及粉土层压缩模量从6.0MPa~10MPa不等,其下为灰岩。各位前辈看看采用何种方式来控制填方后的结构沉降?甚为谢!
1条评分
yuanap 土币 +50 - 2010-12-19
强己方能强国;
能战方能言和!
离线fenglinatcug

发帖
67
土币
8802
威望
281
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-16
以前都是防止盾构管片上浮的,现在要控制下沉,呵呵。这个坐等高手指教
合理的,是锻炼;不合理的,是磨练
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-19
就是要确保地基的承载力吧 Cs@ +r  
85|fyX  
一般都是注浆加固地基吧 tfkr+ /  
z[#Fog  
同时为了保证上部岩土不会受压变形崩塌,应该是环形注浆,必要时可以打锚杆,注浆小岛管等等
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线mlp916

发帖
101
土币
1872
威望
9
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-23
采用地表注浆加固
东方南云
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站