论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 6938阅读
  • 20回复

[请教]钻(挖)孔桩验槽需要每个孔都验吗?探讨 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线pjc81
 

发帖
255
土币
55
威望
18
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-01-10
       现在钻(挖)孔桩资料中对每根桩是否进入持力层都要求勘察单位技术人员签字,而一般验槽(孔)只验部分孔,这个字签还是不签? DHC+C4  
    不签 ——他们说这是质检站要求的,不签资料就不能归档,验槽(孔)就是我们的职责,要不我们每个孔都去看,“每个孔都去看”说起来简单,要这么做就难了,钻孔桩日夜施工,桩机又多,日夜陪着,一个技术人员都不够,勘察单位这么做不就是监理了吗,这是我们的职责吗? iZ3W"Vd`b  
    签——担心啊!没有验过的也把字签了,心不安啊。我就遇到过,φ600的钻孔灌注桩,设计桩长也就14米,进持力层1米,而施工单位实际只打8米,离持力层十万八千里,资料上报的是14米,还是小应变检测出来的,施工单位有这么大的胆子,我们能签这个字吗??? UM*jKi2]"  
    希望大家能发表下意见,该怎么做
离线lydlyd

发帖
639
土币
12045
威望
11
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-10
应该验,尤其单柱单桩。。。。
离线pjc81

发帖
255
土币
55
威望
18
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-10
全验 确实有难度啊。。
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-10
签字是勘察单位的义务,同样的道理验桩也是勘察的责任。 +QM@VQ  
如果你对施工单位不放心,那就逐桩验。其实你可以向施工单位、监理单位提出要求:比如要求一次验多少根,到什么条件才约验桩。没必要每根都去的
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!

发帖
50
土币
1228
威望
114
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-10
按规范(国标)要求对大直径挖孔桩有要求应逐桩检验孔底尺寸和岩土情况。 =z{JgD/  
对桩基工程是这么规定的“应通过试钻或试打,检验岩土条件是否与勘察报告一致。如遇异常情况,应提出处理措施。当与勘察报告差异较大时,应建议进行施工勘察。”没有明确要求逐桩检验。
< XTU8G  
要求逐桩检验对勘察单位来说正如楼主所言是不现实的。 N4;7gSc"  
我们也遇到这样的情况,现在质检部门要求施工方提供单桩验收记录,各各相关单位都得签字,有一次开验收会我咨询质检站人员我们不可能每根桩都来检验,但要求每根桩的验收记录上都要签字是不是不太合理,他们回复“即然要求签字,你们还是得签,就以点代面吧”我们在验桩时就在记录上写明今天验的是哪个桩,进入持力层的深度由施工单位及监理单位依据设计图纸控制,其它桩的持力层以本次验收为依据由监理单位控制,结果监理单位说“我们又不是地勘察专业的控制不了”,就算是监理没意见,到后期鉴字验收时每一张上都要写一堆文字,然后再签字,工作量也相当大了。 J`IDlGFYp  
对于勘察单位的验桩哪本规范有具体的合理的规定,请路过的高手指教了,关注中。。。。。。 cH<q:OYi  
1条评分
pjc81 土币 +5 - 2011-01-11
一起探讨,一起进步。
离线grnpine

发帖
68
土币
184
威望
82
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-10
可以借鉴部分工地的办法,业主委托勘察单位技术人员进行现场入持力层确认,并支付相应费用,现场监理、业主代表、施工单位和委托勘察代表综合验收签字。
离线pjc81

发帖
255
土币
55
威望
18
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-10
希望大家都发表下意见  有什么较合理的办法   或现阶段遇到该问题都是如何处理的   4fh^[\  
期待中------  
离线zycredstar

发帖
152
土币
25
威望
181
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-11
最主要是费用的问题,如果有,验收签字也很正常
在水一方
离线wuji-hao

发帖
347
土币
2218
威望
731
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-11
每根都必须签,是义务.验不验的最主要责任都是地勘的!验,要咋验你得想办法,主要与施工协商;不验就签你就要有这胆.   ci,+Bjc  
离线pjc81

发帖
255
土币
55
威望
18
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-11
引用第4楼一江春水_66于2011-01-10 14:46发表的  : ,1n >U?5  
按规范(国标)要求对大直径挖孔桩有要求应逐桩检验孔底尺寸和岩土情况。 -*VKlZ8-  
H(u+#PIIw  
....... ?dy~ mob  
F:FMeg  
;#?M)o:q  
   这一条是针对勘察单位的要求吗?
离线jedy54

发帖
757
土币
2
威望
830
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-12
没办法的,质监站的要求无可挑剔,按规范就是得一根根验收,是地基基础验收都要勘察单位签字。理论上就是应该业主支付你们一根根验的费用,但实际根本实现不起来,所以每次桩基验收都是最后拿来一大迭文件让我们签。签就签吧,你有什么办法。
离线loverning

发帖
228
土币
2087
威望
59
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-01-12
看过的就签,没看过的坚决不签!呵呵!现在的工程上要学会保护自己!妈的,不出问题还好出问题了都找你了!我们是待遇低,责任大啊!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站