基坑模型为什么到了加支撑就不收敛呢? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线plw1985
 

发帖
135
土币
22
威望
68
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-03-18
请问班主,我建的是一个三维基坑,到了加混凝土支撑的时候就报错了。什么是一个负数。不知道这个是咋回事?是不是支撑和连续墙的接触需要设置啥东西?我的支撑是析取网格,连续墙也是析取网格扩展的。
离线albai

发帖
688
土币
2622
威望
1781
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-18
我也经常遇到。我本以为加支撑很容易算过,而开挖步骤不容易收敛,实际却常常相反。
离线plw1985

发帖
135
土币
22
威望
68
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-20
回 1楼(albai) 的帖子
那请问这一般是什么问题呢?现在 写论文急的很.能否指教一下?
离线albai

发帖
688
土币
2622
威望
1781
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-21
没有找到问题的真正原因,换一个求解器或者合并一个工况看看。
离线plw1985

发帖
135
土币
22
威望
68
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-21
回 3楼(albai) 的帖子
我现在换一个4.0版本的算,居然第一步初始阶段都过不了。错误提示是图中那样
离线cctsai

发帖
127
土币
2261
威望
532
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-10
回 4楼(plw1985) 的帖子
400版本對記憶體要求較高