抗浮水位提的高比提的低安全些。为什么啊     新人求助
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-22
抗浮水位提的高,基础的底板会厚,抵抗浮力的能力越强。
离线xzzdc

发帖
45
土币
70
威望
114
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-23
根据场地实测地下水位,结合季节因素、补给排泄条件、地形地貌变化综合确定,提的太高增加投资,太低偏于不安全
离线liuxinqi

发帖
1180
土币
4828
威望
4926
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-23
抗浮水位提的高对基础底板形成的浮力就越大。初中物理的公式P=ρgh不会忘了吧?
离线erimkcgs

发帖
9122
土币
56395
威望
2537
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-24
简单问题复杂化了呀
得过且过
离线ipq1

发帖
4176
土币
21472
威望
19579
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-24
这确实是一个比较现实的问题,提高了,业主为了抵挡这高水头的压力,必须加大基础的底板厚度,则费用太高,如果太低,则有可能造成事故。如果大的单位长期对某个地区作水位观测提的水位值才可能合适些。我们这里一般按室内地坪标高以下50cm提供。
离线zhg52031012

发帖
296
土币
36290
威望
454
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-02
就浮托力的问题,水位太高,势必要增加基础地板厚度,成本就增加,太低的话可能不安全,至于水位多少,要综合多方面考虑。南方的话水位高,当然抗浮水位也高,一般取道路下或者室内地坪标高以下50cm。