论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2056阅读
  • 2回复

[求助]基坑管井降水问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zq6355865
 

发帖
38
土币
401
威望
17
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-04-29
根据已有勘察报告,粉土厚约2m,深度约为地表向下4.5-7m左右,渗透系数为1-6*10^4cm/d,基坑面积3.5万m2,现场管井施工后发现成井8m仍未出现粉土层所含的承压水,场地内分区域均已施工管井,但出水量普遍不大,水量2分钟内即可抽光,粉土层上为粘性土隔水层,下部为淤泥土,求教原因!
向大家求教
在线erimkcgs

发帖
9122
土币
56353
威望
2537
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-30
一个原因是成井质量的问题,这样的地层中成井,一定要洗好后再抽水; t*<#<a  
另外,粉土的渗透系数可能比勘察报告给的小多了,渗透系数小,出水量就自然小了。这种情况下,水是抽不出来的。采用轻型井点比较适宜。
得过且过
离线大地658

发帖
535
土币
19614
威望
15
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-24
楼主没有把该基坑的地质和水文地质条件说清楚:如基坑多深,基坑下部有无砂层、多厚等。若基坑下部有砂层,应将管井打深一些,进入砂层应不小于5m;若基坑下部就无砂层,建议改为轻型井点降水。
其实地上本没有路,走的人多了也就有了路
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站