[急切求助]液化判别中di的上界计算 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线xiaoyu9702
 

发帖
286
土币
274
威望
996
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-18
有一工程0~5为粘土,5~10米为粉砂,地下水位埋深为5.1米,标贯1贯入点深度为6米,标贯2贯入点深度为8米,请问进行液化计算时标贯1的d1(所代表的土层厚度)上界是取地下水位埋深5.1米??还是取标贯1贯入点深度至粉砂层顶板之间的中点深度5.5米??
http://www.boincstats.com/signature/user_2190099_project0.gif
离线xirenqiang

发帖
547
土币
3303
威望
-6
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-18
回 楼主(xiaoyu9702) 的帖子
哪个规范?建筑抗震规范没有这种方法
沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春!
离线cxc1995

发帖
443
土币
1512
威望
278
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-18
按照建筑抗震设计规范,标贯1的上界取上覆非液化土层厚度和地下水埋深的较大值,本题取5.1m,d1=6-5.1+(8-6)/2=1.9m。
离线xiaoyu9702

发帖
286
土币
274
威望
996
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-18
引用第2楼cxc1995于2011-05-18 16:36发表的  :
按照建筑抗震设计规范,标贯1的上界取上覆非液化土层厚度和地下水埋深的较大值,本题取5.1m,d1=6-5.1+(8-6)/2=1.9m。

非液化土层厚度??非液化土层层底埋深(液化土层顶埋深)吧
http://www.boincstats.com/signature/user_2190099_project0.gif
离线yanqingfeng

发帖
207
土币
4
威望
44
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-19
“上界不高于地下水位深度,下界不深于液化深度” U`D/~KJ{Y  
假设这个例题地下水位是5.6m,如果取贯入点深度至粉砂层顶板之间的中点深度为5.5m,是不是与规范矛盾。所以我认为应该取地下水位深度。
离线lkbwy

发帖
1414
土币
10104
威望
4219
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-19
进来 学习学习!!!!
离线yzr2003

发帖
499
土币
4456
威望
26
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-19
学习了,我在工作中也是这样算的,取1.9m是对的!
离线wjyancy

发帖
278
土币
28
威望
5
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-20
对这条规范我一直很疑惑。
离线五阿哥

发帖
31
土币
285
威望
220
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-22
我也不是很明白。。。有例题吗?