[求助]细砂土降水措施 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zq6355865
 

发帖
38
土币
401
威望
17
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-31
K=0.1-0.8m3/d,细砂土,求教降水措施,轻型井点也抽不动,管井基本是抽2分钟后蓄水半小时才可以达到抽水前水位,有没有该问题的专家啊  可以把这个水降下去啊?
向大家求教
离线abcdt5678

发帖
3905
土币
19203
威望
12813
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-01
K=0.1-0.8m3/d,细砂土——难度挺大的,增加过滤段面积和深度以及降水井数量试试
离线vilan

发帖
110
土币
291
威望
130
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-01
轻型井点抽不动是什么概念?是水位抽不下去呢还是水抽不出来?看你说管井的情况,应该是没水出来。 aU,Zjm7fp  
这里我建议你先把具体的工程概况介绍清楚: LMf_wsp  
1、基坑的支护、止水的设计情况; QCFLi n+r  
2、基坑的开挖深度及降水的要求; {)j3Pn  
3、工程地质条件,具体的说就是你这个细砂土的埋深、厚度、颗粒组成(是不是里面有夹粘性土导致不出水)。 P%A^TD|  
照道理说,对付这种0.1~0.8m/d的砂质粉土、细砂,降水深度不大于5m的话,轻型井点是比较行之有效的降水措施。不出水的话,要查一查施工质量及降水运行的设备、措施及管理。
1条评分土币+10
batu9926 土币 +10 - 2011-06-03
工程降水论文交流,QQ19858657

发帖
2799
土币
1340
威望
13883
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-03
对付这种0.1~0.8m/d的砂质粉土、细砂,降水深度不大于5m的话,轻型井点是比较行之有效的降水措施。不出水的话,要查一查施工质量及降水运行的设备、措施及管理。
离线奥运2008

发帖
372
土币
7036
威望
1248
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-15
期待高手解答,我也遇到这样一个问题
没有理想的青春,何以承载未来
离线zzq73

发帖
300
土币
6814
威望
922
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-22
可加大管井外围的填砾层的厚度,滤网最好还夹些竹片,增加了过水断面,然后做好洗井工作