[求助]基坑上方有高压线应该怎么处理 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线felixd
 

发帖
151
土币
8382
威望
284
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-05
请问深厚(16m)软土5米深基坑上方11.5米有1 1 0 KV高压线,应该怎么处理?处理包括主体结构管桩基础、坑底加固、围护结构。原设计是工法桩,现拟采用高压旋喷桩处理,但是造价增加太大变更麻烦,不知道各位有什么好的办法,谢谢
离线沈炜

发帖
56
土币
4222
威望
42
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-09
      额····我以前遇到一个上海工程,深度也是在5m,距离基坑围护边线3.5m的地方,有个高压电线杆,当时选用的方案也是2.6宽旋喷桩,内插直径70mm的钢管,旋喷桩桩顶做压顶及圈梁,再加一道双拼工字钢斜支撑,斜撑间距9.0m。基坑另一角,靠近高压电塔,采用的围护结构双排旋喷桩内插型钢,再加道双拼工字钢角撑。 V3yO_Iqa  
   高压线是须重点保护的重要管线之一,希望贵公司要慎重考虑该处围护结构的安全性,不能为了省着一处围护方量的小钱,而且影响整个工程的安全性。
离线wgchen

发帖
988
土币
7564
威望
2627
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-09
建议还是采用高压旋喷桩,高压线下3米范围内才为安全施工区域
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线felixd

发帖
151
土币
8382
威望
284
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-09
谢谢楼上两位。 tHJ1MDw'  
但是根据电力部门要求的安全距离是高压线两侧39m都不能用三轴搅拌桩机械,这样基坑两边就有39*4=156m了,坑底加固也得改为旋喷桩了
离线windyxsw

发帖
2292
土币
85
威望
13934
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-09
很有实际意义~ .~b6wi&n  
谢谢分享~ m1daOeZ]P  
离线getao

发帖
823
土币
3557
威望
549
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-22
采用高压旋喷桩内插型钢,型钢分节焊接插入,施工完成的围护结构同工法桩一样。
离线kkllww123

发帖
869
土币
225
威望
8
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-10
dddddddddddddddddddddd