我想问下抗滑桩分两次浇筑,接触面处理的不好,怎么进行验算,按说抗弯主要有钢筋,抗剪只能靠接触面摩擦力,这个力也不知道有多大,请高手支招
胜可知不可为
离线hemubaobao

发帖
1379
土币
2217
威望
4027
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-13
就当做没有抗剪强度,全部由箍筋来承担。
QQ:156634641
离线shuai0022

发帖
280
土币
4182
威望
441
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-17
这样肯定是不够的,这么大的桩,主要靠混凝土抗剪,箍筋抗剪力很小
胜可知不可为
离线zl6078

发帖
2026
土币
216
威望
2514
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-23
保守点 采用钢筋抗剪是可行的