论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 12918阅读
  • 12回复

[讨论]系统锚杆 锁脚锚杆的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线daijia
 

发帖
64
土币
228
威望
98
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-10-10
有个问题请教一下,在隧道中,如果设计钢架的纵向间距同系统锚杆的纵向间距相同,并且要求把系统锚杆同钢架焊接,就是想问下在这种情况下还需要另外加设锁脚锚杆不?
离线孤狼啸月

发帖
206
土币
10955
威望
1
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-10
在拱脚处设置系统锚杆并且同钢架焊接不是已经起到锁脚锚杆的作用了么?应该不用在另外加设锁脚锚杆了吧
离线hengsongzhou

发帖
54
土币
72
威望
1
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-10
两个不同的出发点。 7#V7D6j1  
离线隧道民工

发帖
119
土币
7298
威望
1
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-11
这个不需要了  
创新务实 崇尚科学 拼搏奉献 永争一流
离线daijia

发帖
64
土币
228
威望
98
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-11
清楚了,谢谢诸位了!!!
离线胡杨林

发帖
180
土币
7950
威望
167
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-12
如果是封闭的钢拱架,就不需要了。如果不是封闭的钢拱架,建议还是在钢拱架脚端设置。
我的QQ: 23314413 地下工程是未来发展的方向。一起交流,共同进步!
离线zhluwang

发帖
107
土币
54
威望
9
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-13
锁脚锚杆的作用是不同于系统锚杆的。锁脚锚杆的设置是为了防止钢拱架垮落,对拱架和隧顶围岩起到支撑,尽管系统锚杆与钢拱架的纵向间距相同并进行焊接。系统锚杆是为了加固围岩,而不是起到支撑。个人意见,望指正。
老老实实做人,踏踏实实工作
离线胡杨林

发帖
180
土币
7950
威望
167
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-14
回 6楼(zhluwang) 的帖子
同意你的看法!
我的QQ: 23314413 地下工程是未来发展的方向。一起交流,共同进步!
离线xuyanlun

发帖
7
土币
45
威望
1
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-16
楼上的观点正确。
离线yagely

发帖
30
土币
3768
威望
5
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-16
我们的一个小型断面隧道的开挖,遇到了Ⅴ类围岩,采用工字钢支护,顶拱线以上加钢板,边墙两侧采用各两根的锁脚锚杆(直径25的螺纹钢,L=3m)........效果还可以,能够满足施工安全和施工要求.......从这个角度来讲,锁脚锚杆,主要作用是固定边墙两侧的工字钢,进而防止因施工过程中可能导致边墙两侧的工字钢变形.........
离线blackhumor

发帖
27
土币
55
威望
90
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-10-22
同意六楼的观点,设计中就是这么做的
离线悠云闲日

发帖
212
土币
4313
威望
401
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-10-24
锁脚锚杆起到支点作用,类似于支座限制变形,系统锚杆与型钢焊接是形成整体受力效应; M._h=wX{}  
系统锚杆与型钢焊接可以起到部分锁脚锚杆的作用,但不能完全替代,愚以为。 HRTNIx  
而且五级围岩的锁脚俺在实际使用过程中感觉小钢管效果好于锚杆。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站