论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1975阅读
  • 3回复

[求助]隧道初次衬砌钢支撑抗拉抗压计算问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zdj38
 

发帖
242
土币
2971
威望
1770
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-10-17
        请问大家个问题,隧道初次衬砌验算时,按照荷载结构法计算,算出的轴力按照刚度法进行分配,弯矩全部由钢支撑承受。 :gaETr  
按这个方法算出来的结构,钢支撑很难满足极限承载的抗拉抗压强度,觉得这个方法也有待甄琢,而且设计已经够强了,且按工程类比也都能满足。我所了解,一般初衬验算相对较少些,都采用工程类比。但如果需要真正的去验算,个人觉得按地层法来验算钢支撑还算合理些。 z1Q2*:)c  
        不知道大家是如何处理钢支撑的计算的,或有好的建议。等等回复。荷载结构法如何来处理。
待到秋来九月八,我花开后百花杀。冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲!
离线hyj0707

发帖
333
土币
282
威望
897
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-18
隧道是不是浅埋的,跨度多大,埋深呢
离线流浪的猪

发帖
185
土币
979
威望
270
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-29
大腕讲了,初期支护要承受所有的荷载。 94YA2_f;  
大腕没有考虑像面条一样的钢架把拉应力算过去。 FH[#yq.Pr  
荷载架构法没有考虑的东西太多了。 e3pnk =u  

发帖
129
土币
190
威望
949
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-07
荷载结构计算模式对于深埋隧道模型就是不对的,与新奥法的原理也不太一致