在论坛转了一个星期,看到泥头的回贴最精华,认为泥头应该是个较专业且经验丰富的专家。 >\Pj(,'
现就以上主题提出的问题,发表一点个人看法,请泥头老师(不知是兄还是弟,就称老师吧)指点: (Q}ijwj
1、防渗帷幕中的水泥搅拌桩会不会脱搭? DLQ`<aU
防渗帷幕中的水泥搅拌桩脱搭现象是肯定存在的,尤其较长的搅拌桩,所以设计要求必须严格,在施工中对垂直度一定要控制好,尽量避免脱搭现象发生。 o|im
2、既然搅拌桩倾斜脱搭现象是比较普遍的,为何大部分搅拌桩帷幕却成功了? PvCE}bY{}
根据本人所遇基坑施工结果,个人认为:一是搅拌桩同样具有注浆作用,桩体周边一定范围内虽未经搅拌,但水泥浆同样侵入了,同样具有一定的止水作用。二是随着钻杆转动时离心力的作用,桩径肯定超出了设计的桩径,无形中也就增加了搭结宽度,也就是讲理论计算脱搭了,实际防渗帷幕中仍然有搭结部分能止水。 I:7,CV
三是一般深基坑多采用止排结合,排水成功也是基坑成功的关键一步。 W n mRRq^
以上系本人的一点私人见解,请各位多作指点。