论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 7432阅读
  • 24回复

[热点讨论]基坑钢管桩支护怎样用理正设计啊? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线sidengma
 

发帖
270
土币
293
威望
1154
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-12-15
回复本帖可获得2个土币奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余16个土币 (中奖几率10%)
oZ-FF'  
    我有设计图纸,但是搞不清如何用理正设计,如果采用的是灌注桩的,我倒是没问题,就是钢管桩的在用理正计算时怎样输入混凝土的标号、怎样设计配筋啊?网上有说采用什么等效抗弯刚度的,具体怎么操作啊? lR}%)3_k  
    请高手支点!!谢谢!! 3 Ta>Ki  
    下附图纸! A8!Ed$@  
=)*JbwQ   
MHl^/e@  
离线难沧海

发帖
478
土币
196
威望
1558
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-15
呵呵,俺也想知道啊。
离线qingwanneng

发帖
131
土币
2
威望
38
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-15
等效抗弯刚度,就是令钢管桩的抗弯刚度=钢筋砼桩的抗弯刚度相等。就是先算出钢筋砼桩的抗弯刚度,令其等于钢管桩的抗弯刚度,然后,根据弯矩、剪力校核钢管桩。
1条评分土币+5
sidengma 土币 +5 感谢解答,给您加分 2011-12-15
离线sidengma

发帖
270
土币
293
威望
1154
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-15
回 2楼(qingwanneng) 的帖子
qingwanneng:等效抗弯刚度,就是令钢管桩的抗弯刚度=钢筋砼桩的抗弯刚度相等。就是先算出钢筋砼桩的抗弯刚度,令其等于钢管桩的抗弯刚度,然后,根据弯矩、剪力校核钢管桩。 (2011-12-15 19:11)  ea>[BB3#  
5qeT4| Ol  
您的意思就是先计算出我要设置的钢管桩的抗弯刚度,然后把它转换成同等抗弯刚度的灌注桩,把灌注桩的参数带入理正计算,然后拿计算的弯矩、剪力与钢管桩自身的材料性能进行校核,对吗?这样的话,确实得需要一定的经验,至少得很清楚159mm的地质钻杆与什么样的灌注桩可以刚度等效...
离线spring0921

发帖
54
土币
65
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-15
谢楼主了 非常感谢,我也需要
离线陈翔空123

发帖
611
土币
5019
威望
12
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-16
你首先得确定你会算钢管桩的刚度,而且灌注桩的混凝土标号一定要用C25 然后钢管桩灌C30的标号混凝土 -,[~~  
在确定两种的刚度一样情况下,再利用排桩的弯矩去校核,但是你钢管灌了混凝土的弯矩不太好校核。。
1条评分土币+5
sidengma 土币 +5 感谢解答,给您加分 2011-12-16
在岩土领域愿与所有同仁一起实现自己的腾飞,充实自己的价值:)!
离线sidengma

发帖
270
土币
293
威望
1154
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-16
回 5楼(陈翔空123) 的帖子
陈翔空123:你首先得确定你会算钢管桩的刚度,而且灌注桩的混凝土标号一定要用C25 然后钢管桩灌C30的标号混凝土 ^bZ<9}  
在确定两种的刚度一样情况下,再利用排桩的弯矩去校核,但是你钢管灌了混凝土的弯矩不太好校核。。 (2011-12-16 12:10)  P wt ?9I  
J)#5 9a  
我还有几点疑虑,希望得到您的解答: LAu+{'O\  
  钢管桩作为桩锚支护结构的支护桩时,管内还需不需要灌混凝土啊,图纸上标注有混凝土,但是施工时以及网上的一些帖子都说内部灌注混凝土没什么意义,这个我不是很明白.....
离线kevinzyb

发帖
190
土币
20460
威望
247
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-16
我还有几点疑虑,希望得到您的解答: 9x9T<cx   pqGf@24c<  
  钢管桩作为桩锚支护结构的支护桩时,管内还需不需要灌混凝土啊,图纸上标注有混凝土,但是施工时以及网上的一些帖子都说内部灌注混凝土没什么意义,这个我不是很明白..... !ch[I#&J-  
b3CspBgC  
a[d{>Fb.  
内部灌砼无意义??为什么呢?灌完后刚度应该增大不少吧,,变形也就会减少了啊
离线sidengma

发帖
270
土币
293
威望
1154
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-16
回 7楼(kevinzyb) 的帖子
kevinzyb:我还有几点疑虑,希望得到您的解答: 9x9T<cx   n+F-,=0  
  钢管桩作为桩锚支护结构的支护桩时,管内还需不需要灌混凝土啊,图纸上标注有混凝土,但是施工时以及网上的一些帖子都说内部灌注混凝土没什么意义,这个我不是很明白.....
内部灌砼无意义??为什么呢 .. (2011-12-16 12:58)  __zu- !v  
+Tc(z{;  
这个我也没弄明白,只是在本论坛见过的,本来想把链接贴出来,结果没找着...
离线doublev

发帖
17
土币
4
威望
0
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-16
学习学习 学习学习
离线mesmer951

发帖
513
土币
2158
威望
1181
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-19
回帖奖励+ 2
我目前认为微型钢管桩应该受剪切强度控制,大型钢管桩可能是与大直径灌注桩的性状一致。但大型钢管桩(直径超过500以后)在造价上没有优势. a8U2c;  
离线qingwanneng

发帖
131
土币
2
威望
38
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-01-04
钢管桩内需要填筑砼的,这样可以增加钢管桩的抗弯刚度。