软土区,18米软土(表层2m为杂填土),其下卵石层,厚度5m,地下室埋深8米,勘探时地表下1米为地下水位,卵石层承压水头在地表下4m,多年洪水位在地表上1米,请问地下室抗浮水位取多少
离线mychxx

发帖
283
土币
434
威望
84
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-05
地表1米应该是上层滞水水位,多年洪水位在地表1米,有洪水岂不不是把地下室淹了,个人认为不应该大于地表吧,另外应考虑承压水对基础顶托的影响(可搜集下附近水文地质资料综合分析)
离线cjz06

发帖
40412
土币
325
威望
32085
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-05
按自然地面
Welcome to beijing!
离线reman_m

发帖
135
土币
1279
威望
203
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-05
个人觉得应该取多年洪水位。
离线gougouk

发帖
539
土币
5293
威望
9
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-06
肯定是历史最大洪水位为地下室抗浮水位
离线05430000000

发帖
2500
土币
4237
威望
14027
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-06
如果取历史最大洪水位,关键是看这个水位对工程有什么影响。如果洪水时间短暂,地面防水做的好,建议还是不要去那么高的水位。 +;T `uOF}  
可以取地表或者地表下0.5-1.0米。
听君一席话,胜读十年书。
离线moonlong

发帖
40
土币
1493
威望
96
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-07
我赞同楼上的观点,肥槽做好隔水处理,临时性的洪水位可以不作为抗浮水位,采用通常的地表最高水位。洪水位的确有时候高于地表,故本项目的场地整平标高为地表上1.5m。补充一下
离线lizhongxiang

发帖
161
土币
150660
威望
174
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-08
做好地表防水处理 可取地下1米作为抗浮设计水位...仅供参考
离线许城乔

发帖
238
土币
235
威望
30
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-09
      
00
离线szcjj1216

发帖
45
土币
1046
威望
0
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-09
地面还要加高1.5m,勘探时地下水位1m,要是枯水季节的话可以考虑采用地下0.5m为抗浮设计水位,雨季的话用地下1m。
离线wxyldl

发帖
65
土币
733
威望
232
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-21
我赞同楼上的观点,肥槽做好隔水处理,临时性的洪水位可以不作为抗浮水位,采用通常的地表水位。
离线下午茶

发帖
197
土币
82
威望
0
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-04-16
应该是历史最高水位和整平地面标高下0.5米两者之间的大值吧!