《建筑抗震规范》4.1.3.1条:在场地初勘阶段,对大面积的同一地质单位,测波速孔的数量不宜少于3个。在这里“大面积”的界限是多少?一个几千平方的三层厂房,审图机构按规范的4.1.3.1条给了一个违反强标!
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-13
三层厂房可以根据地区经验判别
离线lsz_2249

发帖
131
土币
10
威望
11
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-13
根据4.1.6条规定,当等效剪切波速处于场地分界线附件时,特征周期允许按插值法求得,这时需要实测波速。 K%t&a RjS  
另外我单位也遇到单栋厂房,审图专家让实测波速,说是地方规定建筑面积大于2万平方米需要实测波速,最后老总们找了好久也没找到这一条是从哪里来的。
努力学习,成就事业!
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-13
楼主的问题有点怪,先不说多大面积。你们的初勘也审查吗? S}0-2T[  
而且,波速数量本身不是强条啊
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线124502451

发帖
41
土币
1464
威望
1
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-14
以往是得罪了审图专家,人家抽出一条那把你
离线smll801825

发帖
116
土币
341
威望
66
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 02-26
初勘就要审图吗!!!我们初勘从来不审