  关于排桩冠梁刚度问题,论坛中早已有很多讨论,略谈一点想法。 }{+?>!qDt  
  理正公司好像说过冠梁刚度计算是“按照简支梁方法推导的公式”(附图),至于如何推导未做说明。 3US`6Y"  
  按理正的公式,当a=L/2时,刚度=16EI/(3l^3)。 VS4Glx73  
  简支梁跨中受集中力P时,挠度f=Pl^3/(48EI),由于刚度定义为“结构或构件抵抗弹性变形的能力,用产生单位应变所需的力或力矩来量度”,则P=1时,刚度与位移(即挠度)互为倒数,据此计算刚度=48EI/(l^3)。 =~D[M)UO|  
  理正公式计算刚度*9=简支梁跨中受单位集中力时刚度,也就是说理正公式计算刚度比简支梁计算小不少。当简支梁受多个单位集中力(模拟锚杆作用)时,挠度更小,相应刚度更大,所以理正公式计算的偏差更大,不合理。 3KqRw (BK  
IJ+}  
  请教,理正的计算公式是否把分子中的3错误的放到了分母上呢? 5vD\?,f E  
gHh (QRA  
R-$w* =Y  
莫名的布瓜
离线daixhhao

发帖
264
土币
2927
威望
52
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-02
加油加油
离线lipeng_001

发帖
20
土币
1181
威望
13
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-02
  可以确定,冠梁计算单元长度L为基坑边长或强水平约束点间的距离,支撑一般可理解为强水平约束点,但锚杆(索)只能算弱水平约束点,所以L不能取锚杆间距,但是当冠梁上设置锚杆时,L可取12倍锚杆间距[1],结论值得探讨。 AD!w:jT9  
[参考文献1]曾锦标等,基坑排桩支护中锚杆对圈梁水平刚度的影响。
莫名的布瓜
离线cect

发帖
273
土币
3275
威望
225
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-07
的确是的,他们后来改了,现在分子上是3不是1/3了。
离线01411029

发帖
63
土币
198
威望
37
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-26
个人感觉,有支撑应该取基坑边长,如果取支撑间距,刚度有150左右,算出来的桩配筋比整体计算出来的桩配筋大。

发帖
3
土币
58
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2016-03-28
锚杆(索)只能算弱水平约束点,应该对冠梁刚度是有贡献的,但是贡献多少,需要研究。