只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-05-02
本方案采用水泥搅拌桩
1、公式里面fcu取2300kpa大不大?
2、桩端做到软土层(粉质粘土,承载力90kpa)可以不?按承载力算是可以,就是不知道行不行。
离线lixiubo911

发帖
177
土币
617
威望
739
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-02
那个软土层属于夹层,最大厚度1.5m.
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-02
说的再具体一点吧。
离线wangliji008

发帖
648
土币
525
威望
894
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-02
再具体一点
不要为失败找理由,而是原因!
离线edelmann

发帖
2975
土币
53407
威望
7629
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-03
1. fcu需经试验确定, 除非有经验;
2. 1.5m软弱层穿过为好.
离线duanrf

发帖
524
土币
1026
威望
931
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-03
要穿过软土层,2300偏大了,我们一般用1000-1500,要注明使用时搅拌桩要达到的强度,是和时间有关系的
离线duanrf

发帖
524
土币
1026
威望
931
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-03
另外桩端阻力要折减,因为搅拌桩不是端承桩
离线lixiubo911

发帖
177
土币
617
威望
739
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-03
按fcu=1500算,得出的500径单桩承载力才88kn,是不是太小了啊。这样算出的置换率老大了。