[工程案例]倾斜的亭子 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线superlee1986
 

发帖
117
土币
5770
威望
10
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-07-05
         最近碰到这样一个案例,一文化广场前面修建一条长廊,长廊四周为居民区,长廊内包含四个亭子,未进行前期勘察,设计只是说明基础埋深1.6m,设计参照世博会做了个微型中国馆造型,荷载不是太大,基础采用300乘300独立柱基,柱下为1m宽素混凝土板,厚度约30cm,建到快完工的适合,有三个亭子发生不均匀沉降,业主找到我单位处理,进行现场了槽探,挖到1m的时候(1m为开挖回填的卵石土),可看到有一股水流出,大概1分钟流出5L,挖到基础埋深1.6m时,挖出较纯的粘土,不过经水浸泡较软,与填土较难分辨,随后改用手摇钻钻进2m以下为较硬的粘土层。 -k{ Jp/-D  
        未进行前期勘察,设计时统一了埋深,施工时不按实际地层情况调整,地下水等诸多因素是基础不均匀沉降的原因,可现在该如何处理,由于基础出为粘性土为主的填土,加上地下水影响,且由于亭子结构限制,注浆钻机无法直接钻至基础范围内,更影响注浆的效果。还能有什么更好的办法呢?我看不如拆了重做基础,处理地下水问题。不过业主说不到万不得已不能拆,怕影响不好。 wyw<jH  
        各位有何妙招?不吝赐教啊!
一步步成长、一点点进步

发帖
1216
土币
3610
威望
840
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-06
拆了重新勘察设计施工,你是对的,这种情况不好处理,即使处理了效果也不好,过1、2年最终结局也还是拆、拆、拆,这就是不按规矩做的后果,想省5万最后多花50万。
离线sdzblz

发帖
242
土币
2115
威望
3
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-06
可以采用打斜桩的方法加固地基
离线superlee1986

发帖
117
土币
5770
威望
10
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-07
是的,安全大于一切,而不是面子啊! ~m`!;rE  
T=\!2gt  
内容来自[短消息]
离线superlee1986

发帖
117
土币
5770
威望
10
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-08
回 sdzblz 的帖子
sdzblz:可以采用打斜桩的方法加固地基 (2012-07-06 22:44)  pm]fQ uq  
F6dr  
呵呵,那不是豆腐弄成了肉价!
一步步成长、一点点进步
离线aman1981

发帖
1010
土币
4342
威望
4956
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-16
静压桩基础托换较好。还适当可以调整纠偏。
水滴石穿,非力使然,恒也!
离线shhyt

发帖
36
土币
1
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-05
注浆,托换都可以呀!
离线superlee1986

发帖
117
土币
5770
威望
10
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-29
土层以粘性土为主,注浆效果不好的,另外地下水比较丰富 IMaYEO[  