6 质量控制 UXR$ 7<D+
6. 1 一般规定 C(xdiQJh
6. 1. 1 施工单位应建立健全完整的质量保证体系,建设、监理单位应建立相应的质量检查体系,分别承担工程质量的自检和抽检任务,实行全面质量管理。 CdC&y}u
6. 1. 2 工程质量检测人员所需资质条件以及工程质量检验的职责范围、工作程序、事故处理、数据处理等要求,均应符合《水利水电工程施工质量检验评定规程(试行)》(SL176-1996)的规定。 zT0FTAl^
6. 1. 3 应保证检测成果、材料检验资料的真实性,严禁伪造或任意舍弃成果和资料;质量检测记录应妥善保存,严禁涂改或自行销毁。 . m@Sk`s
6. 1. 4 格宾防护工程质量应包括内在质量和外观质量。 W29@`93
6. 1. 5 必须在每一道工序进行自检、抽查合格后,方可继续下道工序。 zl4Iq+5~6Q
6. 1. 6 质量检测部位应有代表性且应在上面均匀分布,不得随意挑选。 ,^`+mP
6. 1. 7 隐蔽工程应会同监理一起检验,或拍照留底。 [gqV}Y"Md
6. 2 材料质量控制 s)8g4Yc*
6. 2. 1 格宾网的规格质量应重点检查下列内容:1 用于编织格宾网的材料的化学性能、力学指标是否符合设计要求;2 网孔孔径是否符合 3.1.3 条要求;3 外涂树脂薄膜质量是否符合 3.1.5 条要求。 pn{Nk1Pl
6. 2. 2 填充料的质量及规格应重点检查下列内容:1 填充料的质量是否符合 3.2.1 条规定;2 填充料的粒径是否符合 3.2.2 条规定。 Ym2![FC1
6. 2. 3 土工织物的质量控制,应重点检查下列内容:1 透水土工织物的质量和规格是否符合设计要求;2 防渗土工织物的质量和规格是否符合设计要求。 dHg[0Br)r
6. 3 格宾护垫施工质量控制 $l7
<j_C
6. 3. 1 铺设护垫的坡面、铺设面的平整度、土体密实度是否符合设计要求。 )LKutN?tBy
6. 3. 2 检验坡面、铺设坡面的平面位置、高程是否符合设计要求。 U43PHcv_
6. 3. 3 检查反滤层、防渗土工膜的施工是否符合 4.1.3 及 4.1.4 条规定。6. 3. 4 检查护垫组拼装工序、工艺是否符合 4.2 条规定。 ]@C&Q,~q
6. 3. 5 检查护垫几何尺寸是否符合下列要求:1 高度(H)允许偏差:±10;2 宽度(B)允许偏差:±3;3 长度(L)允许偏差:±3。 Ycn*aR2
6. 3. 6 检查填充料的施工程序、施工工艺是否符合 4.3 条规定。 G %Wjtrpj
6. 3. 7 抽查护垫面层平整度是否符合高差≤3cm 的规定。 gM^ Hs7o,
6. 3. 8 每 500 ㎡左右施工面积划分为一个单元工程。 ?.,..p
6. 4 格宾挡墙施工质量控制 [;83
IoU}
6. 4. 1 检验格宾挡墙基础土质、基坑尺寸、高程、位置是否符合设计要求。 vsRn\Y
6. 4. 2 需地基处理的,检查地基承载力是否满足要求。 lk)38.
6. 4. 3 检查网箱组拼装工艺、拼装程序是否符合 5.2 条规定 j@&F[ r
6. 4. 4 抽查网箱组几何尺寸是否符合下列要求: 1 高度(H)允许偏差:±5; 2 宽度(B)允许偏差:±3; 3 长度(L)允许偏差:±3。 [Xg?sdQCI
6. 4. 5 检查填充石料施工工艺、程序是否符合 5.3 规定。 k`'^e/
6. 4. 6 抽查挡墙面平整度是否符合允许偏差≤5cm 的要求。 l"*zr ;#
6. 4. 7 检验挡墙垂直度是否满足倾斜度≤0.5的要求。 #zZQ@+5zw
6. 4. 8 检查墙后还土施工工艺是否符合 5.1.6 条规定。
" q0lh
6. 4. 9 检查反滤层、防渗土工膜的施工质量是否符合 4.1.3 及 4.1.4条规定。 A)/_:
6. 4. 10 每 100m 左右长墙身划分为一个单元工程。