夯实水泥土桩在现实施工过程中,水泥土的配合比是是怎么控制的?比如在现场1:7的灰土桩施工要求时一米的桩长加20公斤水泥,这个控制标准是怎么来的?对吗?如果不对,现场应怎么控制?
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-19
此为桩身材料强度设计问题,与复合地基承载力还有关。
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线彻地鼠

发帖
69
土币
2
威望
48
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-20
1:7的配比强度设计值能达到3.0MPa,就是不知在施工过程怎么控制这个配比呢?
离线lzw_ustb

发帖
1198
土币
10080147
威望
2210
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-19
这个东西很难说,设计这种桩一般出现桩体破坏,桩的侧阻是够的。可是规范竟然找不到相关参数,悲哀!
离线muyu123456

发帖
354
土币
8660
威望
1330
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-04
对,规范里面关于夯实水泥土桩体强度试验方面也是很模糊的,这方面有待加强研究