论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1597阅读
  • 5回复

请教 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zd680917
 

发帖
156
土币
3667074
威望
853
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-02-21
本人做了个勘察遇到以下问题: 4|UIyDt8  
1、1971年以来最大一次为20051126发生5.7级地震,中心地带烈度达Ⅶ度(场地距中心1-2公里)。 vF 1$$7k  
《中国地震动参数区划图》(GB183062001)及《建筑抗震设计规范》(GB 500112010本地区地震烈度为度,设计基本地震加速度值为0.05g<s��syx�g��gsize:14.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:宋体;mso-ascii-font-family:arial;mso-hansi-font-family:arial;="" mso-bidi-font-family:"times="" new="" roman";color:black;mso-ansi-language:en-us;="" mso-fareast-language:zh-cn;mso-bidi-language:ar-sa'=""> Z )I4U  
<s��syx�g��gsize:14.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:宋体;mso-ascii-font-family:arial;mso-hansi-font-family:arial;="" mso-bidi-font-family:"times="" new="" roman";color:black;mso-ansi-language:en-us;="" mso-fareast-language:zh-cn;mso-bidi-language:ar-sa'="">2、本区及外围第三至第四纪时期的活动断裂主要有北北东向、次为北北西、北东东向三组 L M[<?`%p  
勘察发现拟建场地岩土大体可分9大层5个亚层:近代人工堆积填土耕土层(Qml),第四系全新统冲积相积(Q4L)淤泥质土、灰褐色粉质黏土、第四系上更新统冲积相黄褐色粉质粘土,第四系下更新统冲积相粘土和园砾,下伏第三系新余群组(Exn)粉砂岩或砾岩局部砂砾岩(岩性较杂),初步断定有3条破碎带,临近有大断裂带 *G38N]|u6  
场地拟建住宅楼27-29层, _L ].n)b  
问题1、地震烈度为度还是Ⅶ度 3m'6cMQ  
2、可不可以做高层 X;0@41t'  
u-$AFSt  
dEn hNPeRl  
ZBWe,Xvq  
 Qy%/+9L  
78"W ~`8  
离线cjz06

发帖
40413
土币
327
威望
32085
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-21
临近是多少?
Welcome to beijing!
离线jrqytgcs

发帖
596
土币
97
威望
205
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-22
看抗震规范,活动断裂一节。
离线ccny

发帖
537
土币
3666
威望
457
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-02-22
1、断裂是否活动断裂,然后才是避让的要求 mb#)w`<  
2、有必要的话可以做安评 3|A"CU/z@  
3、可以建 :+YFO.7  
4、震级与烈度也不是同一个概念。 q/[)mr|~  
离线renyun

发帖
267
土币
18621
威望
1722
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-02-22
这些问题正是要通过地震安全性评价工作来解决的。问题中的地震烈度是地震区划给出的基本烈度,具体到实际工程,要考虑场地条件、周边地震地质环境、地震活动等诸多因素来确定。当然在任何地区都可以建高楼,关键是如何采取抗震措施。
离线香格里拉

发帖
465
土币
1859
威望
937
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-25
问题1答:首先要根据建筑高度、建筑规模(题中仅注明“建住宅楼27-29层”)及各地区相关规定确定拟建工程为一般建设工程还是重要建设工程。如为一般建设工程且场址不在《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)中4.3条b)、c)内,可根据中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)确定本地区地震烈度为Ⅵ度,设计基本地震加速度值为0.05g;如为重要建设工程或场址在《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)中4.3条b)、c)范围内,则必须做工程场地地震安全性评价,按评价结果确定工程设防烈度和设计基本地震加速度值,不可简单的将地震烈度为Ⅵ度或Ⅶ度。 kefQH\<X  
问题2答:通过问题1的界定和评定之后,方可给出能否见高层的方案。 6@bO3K|  
En[cg  
在下愚见,望指教。
请相信只要用心、努力,就没有什么是不可以的!!!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站