sidengma:1、这个地方的黏聚力有这么大吗?都到70多Kpa了...而且开挖深度没有地下水吗? Md[nlz 2、方案做得挺立正的,个人认为方案可以进一步优化... (2013-06-03 22:37) e}}xZ%$4|
图片:未命名.jpg
图片:QQ图片20130605104854.jpg
aning:一个10米深的基坑支护方案,大家有时间看看给给意见,图纸在附件,地层及周边情况图纸有说明……大家给给意见 (2013-06-05 10:49) 'kL>F&|
UID:975
elitelee:意见:AB段和CD段斜撑会影响主楼施工, hV;Tm7I2 优化方案建议为:AB段外侧为浅基础建筑物,可以考虑采用桩+预应力锚杆;CD段亦可采用桩+锚杆,若该处锚杆可能出地下红线的话,CD段建议采用悬臂式双排桩。 (2013-06-06 12:02) /ZlW9|