yyymmmlll:应采用CFG桩复合地基,换填方案:(1)基坑加深(2)治水难度大(3)帷幕止水或降水风险导致换填质量不可靠(4)总费用高。 (2013-10-16 08:37) -6n K<e`
UID:194236
UID:3121
UID:19282
UID:237341
UID:218885
UID:28368
UID:33563
yyymmmlll:应采用CFG桩复合地基,换填方案:(1)基坑加深(2)治水难度大(3)帷幕止水或降水风险导致换填质量不可靠(4)总费用高。 (2013-10-16 08:37) |0\0a&tkPl
李红运:地下水位以下不建议换填,施工难度大、质量不好控制,而且建筑的沉降量比较大,也不好控制。建议做地基处理,在开挖时可以根据实际情况考虑降水,毕竟粉质黏土理论上也是隔水层,能不挖除最好。另外承载力从170kPa提高到350kPa,也没有问题。关于最小桩长,在有条件的前提下不要小 .. (2013-10-28 14:48) ~aXqU#8