只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-12-08
当考虑地下水浮力对基坑影响时,抗拔桩桩长应如何计算?
我是星仔
离线cjz06

发帖
40466
土币
341
威望
32086
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-08
10~15米,浮力1吨
Welcome to beijing!
离线黑山老牛

发帖
469
土币
929
威望
80
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-08
酱油
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-09
抗拔桩的计算和受压桩类似,只是不考虑桩端,同时对侧摩阻乘以抗拔系数。至于浮力,那就要结合你确定的抗浮水位确定
1条评分土币+3
liuhuaxing123 土币 +3 向您学习,牛人 2013-12-09
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线445897262

发帖
161
土币
279
威望
4
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-10
这个问题不严谨。 53X H|Ap  
1、首先只要不是软土、填土等软土、欠固结土等,自然状态的老土承载力肯定不是问题,这种情况可以按基坑要求,不少于2倍基坑深度控制,即10米多即可; $/sIdFZi  
2、如地下水过高,要考虑抗浮的问题,则取决于抗浮措施的选择和地下水头高度,是锚杆?抗拔桩?地板加上覆土抗浮?还是利用工程桩兼做抗浮适用?孔深必须满足抗浮计算需要,这个就具体土层具体对待了。但一般都不会超过20米。 K1]m:Y<  
3、软土分布区区则应根据软土厚度对待,厚度小(一般在基底受力范围内)进行地基处理或开挖换填可以解决,就穿越软土进入持力层5米即可。如软土厚度很大,需做复合地基,则按复合地基处理深度的要求控制。 HC4qP9Gs  
4、其他情况,结合多方面考虑,灵活适用。勘探深度没有固定的标准数值的,切记!
1条评分土币+3
liuhuaxing123 土币 +3 向您学习,牛人 2013-12-11
寨中人
离线张宏彪

发帖
53
土币
148
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-02-13
4楼说的很到位

发帖
112
土币
1876
威望
29
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-05-08
4楼向你学习,回复的好.
我是星仔