在GEO5中,排桩的刚度和面积按每延米输入,在基坑底部以下输入土压力折减系数,基坑下部土的弹性抗力系数是否也折减?
内力计算成果中是每延米的,结构计算时是否要乘以排桩间距?
离线scwwy

发帖
132
土币
501
威望
54
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-16
首先需要确认的一点是,你使用的是深基坑支护结构设计还是深基坑支护结构分析?这两个模块采用的计算理论不同,输入的参数也不同。根据你的提问我先大致回答我确定的:

1. GEO5中的坑底以下土压力折减系数不是被动土压力折减系数。坑底以下土压力折减系数会同时折减坑底以下的主动土压力和被动土压力。这个是老外的设计理论,有合理之处。目前我没有在国内的基坑行业规范看到相关规定,因此,你可以默认选择1,当然你可以查看帮助,帮助里面给了偏保守的建议取值。

2. 对于排桩,需要乘以桩间距。对于深基坑支护结构分析,已经提供了配筋功能。深基坑支护结构设计因为还没有提供配筋功能,所以自己配筋的时候需要注意,排桩要乘以桩间距才是桩身实际内力。

1条评分土币+5
nhq198 土币 +5 感谢解答,给您加分 2014-07-16
走自己的路~
离线nhq198

发帖
710
土币
240214
威望
216
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-16
感谢解答,给您加分
离线freestar

发帖
105
土币
7525
威望
353
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-16
谢谢解答!用的是深基坑支护结构分析软件。在《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012)中,排桩前后的计算宽度不一样,但没有区分坑底以上或以下,也就是说坑底以下,桩后土压力仍然按桩间距ba计算,桩前的初始土压力按计算宽度b0计算,土压力桩后没折减,桩前折减。在深基坑支护结构分析软件中,折减系数取1或取小于1,均与规程不符。当然,二者计算原理不尽相同。
另外,地基反力系数,按m法计算时,在坑底以下同一点,桩前和桩后的反力系数会不一样,似乎与实际不符。但在坑底位置,取为一样的反力系数好像也不妥。
离线geosweet

发帖
622
土币
284522
威望
-2
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-16
需要这样深入讨论的主题
离线scwwy

发帖
132
土币
501
威望
54
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-16
回 freestar 的帖子
freestar:谢谢解答!用的是深基坑支护结构分析软件。在《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012)中,排桩前后的计算宽度不一样,但没有区分坑底以上或以下,也就是说坑底以下,桩后土压力仍然按桩间距ba计算,桩前的初始土压力按计算宽度b0计算,土压力桩后没折减,桩前折减。在深基坑支护 .. (2014-07-16 11:51)

  因为计算理论不同,所以GEO5深基坑支护结构分析没有添加m法,因为无法确定是否适用。今年年底的GEO5_v19中会添加国内基坑规范的方法供用户自主选择。
  关于水土反力系数的问题,GEO5中默认的是施密特法,具体理论可以参阅帮助文档。从计算得到的结果可以看到,根据施密特法,水平反力系数是和岩土材料有关的,当然土压力达到极限土压力以后,水平反力系数为0。m法中水平反力系数和计算点深度也有关系。
  GEO5中还有其他的水平反力系数计算方法,例如可以考虑水平反力系数是非线性的,即水平反力系数随结构的位移变化而变化,这更符合实际情况,但是实际使用中很难取值,除非做足够的试验。
  这里介绍一种GEO5提供的最准确的反力系数计算方法,那就是梅纳德法,选择以旁压试验输入数据。该方法通过原位旁压试验来获得旁压模量,从而确定反力系数。这种方法在国外对变形要求很高的超深基坑中用的很多,因为非常准确。

走自己的路~