只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-09-23
新人请教各位,如果基坑侧壁为强风化,中风化呢
离线史坤

发帖
290
土币
2787
威望
29
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-24
有可能需要降水的工程,才需要抽水试验。
在线cjz06

发帖
40434
土币
913
威望
32086
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-24
需要做就做
Welcome to beijing!
离线wustone

发帖
1540
土币
599148296
威望
1547
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-24
地下水对基坑有影响+严重的强透水层或水文地质条件复杂+安全等级1级 s1#A0%gx  
U}k@%m,  
不是非做不可的
我相信因为土地永远呼吸所以有风,你的心跳即使平静也将随风鼓动永不停息;我相信因为天空永远多情所以有雨,你的眼睛即使苍老也将被雨淋湿清澈透明。

发帖
136
土币
10992
威望
6
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-25
学习了
离线longyuff

发帖
203
土币
875
威望
933
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2015-10-09
1)一般是碎石土、砂和裂隙发育基岩在需要的时候进行抽水或注水试验; Mw-L?j0o[k  
2)需要的情况是指基坑降水(不是止水)且侧壁土层为中强透水层或者受地下水影响较大的高大上的基坑(即使为止水,若垮塌,后果很严重); n+Conp/  
3)其实,出于经验总结,与室内渗透试验相印证,适合试验的地层都可做,但现实受价格、工期等多方限制,抽水试验往往被忽略。