!/W[6'M#p  
计算基坑涌水量Q qJ=4HlLno  
               COe"te  
Q=KBH*(M-hw)/(b+M+T) 1ID0'j$  
-~O7.E(ok  
计算简图 v\>!J?  
式中: 5;wA7@  
Q—基坑总涌水量,m3/d; V @A+d[  
K—含水层渗透系数,0.5m/d; q@K;u[zFK  
B—基坑边长,m; Fp>iwdjFg  
H—静止水位至挡墙底端深度,m; *NdSL  
M—含水层厚度,m; ,bhOIuep3  
hw—静止水位至挡墙底端深度,m; C~PrIM?  
T—设计降低水位至挡墙底端深度,m; aqq7u5O1r  
b—止水帷幕厚度,m; 3+mC96wN  
[upload=1]
%N#8D<ULd  
{&,9Zy]"S  
USLG G}R  
站的更高,尿的更远!
离线yijia008

发帖
115
土币
0
威望
207
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-16
真是胡说的? ad^7t<a}<  
H—静止水位至挡墙底端深度,m; \ FW{&X9a  
hw—静止水位至挡墙底端深度,m; jQjtO"\JG  

发帖
2799
土币
1340
威望
13883
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-27
    
离线王羽

发帖
182
土币
537
威望
580
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-28
这个公式是从哪里来的啊 ?
做个睿智的女子。学会从容面对生活。积极面对生活,生活定会如你所愿,如同明早,太阳依旧会如时升起!
离线劲酒

发帖
947
土币
574
威望
3682
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-01
我真要算这个东西,但是你这个公式我不敢用
离线王羽

发帖
182
土币
537
威望
580
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-01
止水帷幕做好后抽取的应该是静储水:一、当止水结构与地层形成封闭,水量计算相对简单,即含水层厚度乘以相应的孔隙度再乘以封闭面积(当下部有高承压水头时需考虑越流补给量);二、当当止水结构下部未进入隔水层时,按照管底进水大口井估算(计算公式在水文地质手册中有) CK4C:`YG  
在其他话题中摘录过来的,觉得很有道理! 共享!
做个睿智的女子。学会从容面对生活。积极面对生活,生活定会如你所愿,如同明早,太阳依旧会如时升起!
离线yuhongbo1982

发帖
10
土币
37
威望
2
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-18
哈哈哈
余宏波
离线cjz06

发帖
40448
土币
305
威望
32086
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-22
学习一下。
Welcome to beijing!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站