因为场地红线限制,挡土墙顶宽最好控制在1.2m较为合适,挡土高度6m。计算结果显示“截面上偏心距验算不满足”,请教一下,这个偏心距不满足会影响什么?如何调整参数可以在力争里面满足验算要求。跪求各位大佬解答,下附理正计算书: JDR_k
VO eVS&}
b
MD|
---------------------------------------------------------------------- OFtf)cGE
[ 已知条件 ] M 5w/TN
---------------------------------------------------------------------- ]w>o=<?b
1. 基本信息 )aGSZ1`/
边坡类型 土质边坡 边坡等级 二级 hsY?og_H
二阶直坡 否 SWx: -<
XfE9QA[
墙身高(m) 7.500 采用扩展墙趾台阶 √ oDu6W9 +
墙顶宽(m) 1.200 ├台阶尺寸b1(m) 0.900 MZ$uWm`/
面坡倾斜坡度(1:m) 0.050 ├台阶尺寸h1(m) 0.500 h_#=f(.'j
背坡倾斜坡度(1:m) 0.350 ├台阶尺寸b2(m) 0.000 V6P-?Nd
墙底倾斜坡度(m:1) 0.150 ├台阶尺寸h2(m) 0.000 5z0VMt
采用扩展墙踵台阶 ㄨ └台阶与墙面坡度相同 √ 7Q&-ObW
采用防滑凸榫 ㄨ 2rT^OGw6
采用钢筋砼扩展基础 ㄨ -c]AS[(
bD ,X.
墙身材料种类 圬工砌体 墙体容重(kN/m3) 23.000 0c`zg7|
抗压强度设计值(MPa) 0.610 高厚比修正系数γβ 1.500 1}a4AGAp
抗剪强度设计值(MPa) 0.188 系数α 0.0015 V($V8P/
v5'`iO0o
2. 岩土信息 rWL;pM<
背侧坡线数 1 面侧坡线数 --- {>1FZsR49t
墙趾埋深(m) 11.700 YS^!'IyG/B
)pHlWi|h
背侧坡线 水平投影长 竖向投影长 坡线长 坡线仰角 荷载数 %\<b{x# G
序号 (m) (m) (m) (度) h97#(_wV>
1 11.700 0.000 11.700 0.000 1 -&Xv,:'?
;9OhK71}
坡线荷载 荷载类型 距离 宽度 荷载值 7C7.}U
序号 (m) (m) (kPa,kN/m) $!>.h*np
1-1 满布均载 --- --- 30.000 -sQ[f18
?yS1|CF%&y
面侧坡线 水平投影长 竖向投影长 坡线长 坡线仰角 oV:oc,
序号 (m) (m) (m) (度) ;B=aK"\
1 --- --- --- --- I2*rtVAP'j
2 --- --- --- --- `?Q
p>t
JnsJ]_<
墙后填土层数 1 填土与墙背摩擦角(度) 17.500 RJ3oI+gI
墙后稳定地面角(度) 0.000 填土与稳定面摩擦角(度) 35.000 Gf\h7)T\
V+Tv:a
墙后土层 土层厚 重度 浮重度 粘聚力 内摩擦角 l@B9}Icq
序号 (m) (kN/m3) (kN/m3) (kPa) (度) 3>1^$0iq
1 --- 18.000 --- 0.000 30.000 >l&]Ho
"9s_[e
地基岩土重度(kN/m3) 18.000 地基岩土粘聚力(kPa) 50.000 2;
^ME\
地基岩土内摩擦角(度) 2.000 修正后承载力特征值(kPa) 230.000 D|9+:Y
地基岩土对基底摩擦系数 0.500 地基岩土间摩擦系数 0.500 n6%`
基底宽度取 斜面长度 C")genMH
sWYnoRxu
3. 荷载信息 B}d&tH2^s
场地环境 一般地区 土压力计算方法 朗肯 &+2l#3}
主动岩土压力增大系数 1.100 =D/zC'l
放坡计算方法 等效超载法 hN'])[+V
ls@]%pz.1d
荷载组合数 1 <