《建筑地基处理技术规范》7.7.4 4中,CFG桩低应变检测完整性不少于10%
但是《建筑基桩检测技术规范》3.3.3 1桩基工程检测数量不少于20%
这个检测比例到底多少是正确的,还是我中间存在误解
1条评分土币+1
nellyville 土币 +1 《处理规范》里讲的是复合地基中的CFG桩,而《基桩规范》里讲的是深桩基础,一般指钢筋混凝土工程桩要区别 2017-11-30
离线光头强

发帖
217
土币
26
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-30
设计说明有没有说检测比例?
如果没有,建议按20%检测,没毛病。
离线cdutcdut

发帖
60
土币
1844
威望
6
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-30
参照建筑地基检测规范
在线ma8430

发帖
583
土币
8481
威望
2433
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-30
现在一般都是20%
离线david2012

发帖
149
土币
21705
威望
60
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-30
功能和用途不同,要求不一样。
每一本规范,每个数字,标点符号都是开会讨论通过的。比如桩基要达到20%,它才好通过统计分析桩基施工质量,成桩使用可靠性等等。
离线nellyville

发帖
392
土币
11
威望
145
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-30
《处理规范》里讲的是复合地基中的CFG桩,而《基桩规范》里讲的是深桩基础,一般指钢筋混凝土工程桩要区别

发帖
263
土币
2601
威望
13
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-30
具体看采用何种检测方法,有没有采用第二种检测方法评价完整性。
离线chliu0283

发帖
153
土币
1030
威望
3
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-30
回 nellyville 的帖子
nellyville:《处理规范》里讲的是复合地基中的CFG桩,而《基桩规范》里讲的是深桩基础,一般指钢筋混凝土工程桩要区别 (2017-11-30 16:35) 

这是正解。检测对象都不一样
离线127a6

发帖
3749
土币
9571
威望
2575
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-02
  
离线liubo_0311

发帖
34
土币
4606
威望
11
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-05
CFG桩复合地基是复合地基,桩基规范不适用!并且按照《地基基础验收规范》,复合地基中的桩的完整性属于一般项目,桩基属于主控项目!两者本质不同!
刘波
离线chgg0212

发帖
588
土币
0
威望
5
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2017-12-05
9楼是正解