登录注册
UID:184035
UID:40207
chaochaoren:一般来说勘察深度内没水的话这些都不用提的吧,勘察报告里一般就描述勘察深度内未见地下水就可以了,这个事故的水我总感觉既不是地下水也不是地表水,很大可能是地面水,规范没有对地面水的规定啊 (2021-11-11 09:34) Qa_V
UID:385067
UID:186333
UID:260071
a948089825:首先勘察单位不是未提补排关系,而是原报告压根没提地下水 R5b,/>^'A 看看勘察单位的回复《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年版)要求。利丰公司抗辩,建设工程场地地质条件简单,其按照勘察规范布孔,未发现地下水,故未提供地下水变化幅度及地下水位建议值,不违反勘察规范。这是这 .. (2021-11-11 09:49) :@&e~QP(
UID:257774
cjz06:结合《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年版)第7.1.1规定:“勘察单位应当掌握下列水文地质条件:1.地下水类型和赋存状态;2.主要含水层的分布规律3.区域性气候资料,如降水量、蒸发量及其变化对地下水位的影响;4.地下水的补给排泄条件、地表水与地、地表水与地下水的补排 .. (2021-11-11 09:22) >Q5et1c
UID:276896
浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1
工业和信息化部备案管理系统网站