[热点探讨]岩土经典难题:抗浮水位怎么建议? [复制链接]

上一主题 下一主题
在线cdddd

发帖
51797
土币
392564
威望
4998
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2022-10-30
成都平原地下水动态特征及预测研究 ,5Jq ZD  
西南交通大学绵阳、乐山、雅安地下水环境调查评估与能力建设调查评估服务采购项目(公开招标)中标公告 Rdao  
成都平原地下水浅析 X+"8yZz3?  
这篇文章哪个有 7@al)G;~  
成都市地下水井管理暂行办法 1~NXCIdF  
水利资源 $$`E@\5P  
g &~T X  
成都市地表水资源总量为92.90亿立方米,总量虽然丰富,但因人口密集,人均水资源占有量却很少,人均水资源占有量仅647立方米。成都市地处长江支流岷江及沱江流域,岷江及沱江干流穿越市境,市境内岷江干流长96公里,沱江干流长146公里,岷江、沱江流域面积分别占55%、45%。成都市过境水量中以岷江过境水为主,不仅水量丰富,而且水质优异,洪枯变化较小,地势居高临下,便于自流引用,为成都主要供水水源。成都市地下水资源较为丰富,共达33.74亿立方米,且埋藏深度较浅,含水层厚度大,便于开发利用;但因城市化的进程,使地下水受到不同程度污染,故对地下水应以保护为主,适度进行开采。全市拥有各类蓄水设施24990处,其中有水库266座(大型1座,中型6座,小一型54座,小二型205座),各类蓄水设施实际蓄水51833万立方米。 aGvD  
f6n'g:&.W  
在线cdddd

发帖
51797
土币
392564
威望
4998
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2022-10-30
成都平原典型区地下水污染时空异质性及污染源分析 U_!Wg|  
成都的水系 .{U@Hva_K  
成都沙河地区地质水文情况.pdf D90m..\w  
抗浮设防水位宜满足以下要求: S !Dq8  
   (1)一级阶地不能低于室外地坪标高以下1.0m; oJ}!qrrH  
   (2)二级阶地不能低于室外地坪标高以下2.0m; NYopt?Xg  
   (3)三级阶地及浅丘地貌主要为上层滞水时,不能低于室外地坪标高以下3.0m。 -olD!zKS  
UzZzt$Kw  
I75>$"$<  
在线cdddd

发帖
51797
土币
392564
威望
4998
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2022-10-30
关于印发《成都市建筑工程抗浮锚杆质量管理规程》的通知成建委〔2018〕573号 !*Hgl\t6a  
成都地铁密实砂卵石地层工程地质特性及施工方法浅析 [QC<u1/"K  
"全国地下水位年鉴"相关数据 p};B*[ki  
成都平原地下水水位上升0.5m PL+j;V(<  
地下水超采与污染现象严重 B%~hVpm,eM  
    多年来,大量开采地下水已成为一些地区,特别是华北、西部干旱半干旱地区解决水资源严重不足问题的一条途径。而如今,地下水严重超采和污染的后果已经凸显,到了亟须治理的关键时刻 '}\#bMeObg  
在线cdddd

发帖
51797
土币
392564
威望
4998
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2022-10-30
东侧现存多层老旧住宅建筑,地下水位较高,建设环境复杂。 mz|#K7:  
全国最大地下水漏斗区地下水位下降趋势减缓 T#HW{3  
在线cdddd

发帖
51797
土币
392564
威望
4998
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2022-10-30
[请教]第三系地层地下水抗浮水位的取值问题 x_X%| f  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=33995 =!V-V}KK-  
如果基坑肥槽没法如楼上所说的处理,可以考虑按阶梯状提供抗浮、抗渗水位。如果有条件,可考虑按基坑肥槽回填土质情况以及基坑周边地层等因素用有限元算一算,参考这计算结果再提抗浮水位 [v,Y-}wQ)  
一个场地,有一钻孔20米未见地下水,而在距其40米远的另一钻孔,在一个水沟旁边,钻到1.5米见地下水,应该是旁边的水沟渗水。那么这个地下水为怎么算啊?是按1.5米还是按未见地下水算啊. 'yIz<o  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=34668 OYbgt4  
[资料转载](水电)库岸地下水位壅高计算表 Ub"6OT1tl  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=31876
在线cdddd

发帖
51797
土币
392564
威望
4998
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2022-10-30
地下抗浮水位确定的问题 \c .^^8r  
江边要按历史最高水位 \城区可以取地面标高 D'UYHc {  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=31528 kbR!iPM-;  
点探讨]关于抗浮水位 vf&Sk`  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=30764 -h|YS/$f  
抽水试验中恢复水位求渗透系数程序 y(2FaTjM  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=30589 zF-M9f$_PY  
[资料转载]灰色周期指数法在地下水位短期预报中的应用 Q!&@aKl  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=27997
在线cdddd

发帖
51797
土币
392564
威望
4998
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2022-10-30
[讨论]想请教有没有能实现快速生成水位的 nxZ[E.-\  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330994 kd3vlp  
大佬们 有没有做边坡河流水位升降的 n\x@~ SzrX  
[求助]关于边坡稳定计算---设计洪水位骤降期水位问题 6k%Lc4W  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329377 ZY Ci&l  
[请教]关于地基土液化地下水位的问题 4#c-?mh_  
《岩土工程勘察与设计》一书P661~662页有相关内容,大意是根据现有资料,提出最可能的场地最高水位 *>%tx k:)  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327857
在线cdddd

发帖
51797
土币
392564
威望
4998
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2022-10-30
[请教]抗浮水位的确定 >cE@m=[  
高层勘察规程JGJ72-2004有一节专门谈这个问题。 8>KBh)q  
8.6.2条,天津这儿的抗浮水位一般是设计室外地坪下0.5-1.0m。 :qQpBr$  
我们一般采取最保守的数据,按室外地坪标高提,不过最近几个报告设计的都相当有意见,有一篇论文是《高规》编写人写的,专门解释了一下抗浮水位的提取。《关于抗浮设防水位及浮力计算问题的分析讨论》 _K#LOSMfj/  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=24645 r-,P  
我觉得应该综合考虑,规范一般建议按长期观测水位提,目前看很难在勘查阶段办到,我觉得应综合考虑以下几方面后综合给定: CI~P3"`]  
1:场地地形地貌:如场地在排水通畅坡顶和在易积水洼地,抗浮水位均按涉及地坪下一定深度考虑肯定不对。 \`!M5FJ  
2:场地未来排水管网的可能敷设情况,现在城市排水管网很发达,历史观测的最高水位(含洪水位)很多在现有自然地面以上,在现有管网发达情况下,城市高于地面的水位几率何持久性能有多大? :{YOJDtR  
3、场地地下水类型及补给情况,如是否承压水,承压水不给来源及水力联系 yL#bZ9W }  
4、人工回填及或削坡对建筑场地的地下水影响。 u*aFWl]=  
5、以往勘察场地建筑物对邻近场地的影响 Jn/"(mM  
以上几点应是提抗浮水位综合考虑的,不知对否? L#|, _j=9  
个人觉得还是取设计室外地坪标高下0.5m左右比较合理些 rphfW:  
抗浮水位是一个综合判断的过程,综合考虑使用功能、建筑周边、城市规划等。还要考虑极限条件下的水位变化。不能为了减少投资而大意。 Z|h&Zd1z  
有关抗浮设计水位和设防水位的概念规范上也没有明确的规定,只是说按历来最高历史水位结合地区经验确定 1$]hyC/f  
一般提历史最高水位,没有就提地坪以下0.5米,浙江和上海一般是提地坪以下0.5m 1lJY=`8qa  
[请教]请问“抗浮设计水位”的概念,在勘察报告中该如何提供?急急! iLyJ7zby  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=22124 {r$n $  
水位1、25页已打卡
在线cdddd

发帖
51797
土币
392564
威望
4998
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2022-10-30
[请教]大面积填土地区抗浮水位怎么提? ~BS Ip .  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327736 zB8 @Wl  
[转载]关于抗浮设防水位及浮力计算问题的分析讨论 s Y^#I  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=17547 \5MW65  
[请教]本工程抗浮设防水位如何确定 {GTOHJ2  
抗浮水位一般取历年的最高水位 h=fzX .dt  
粉质粘土(长沙网纹土)渗透性很差,可视为隔水层。地下室深5.5米,仍在6米厚的粉质粘土层之中。此层虽然不含地下水,但地表雨水难免不渗入基坑中(即使在建成以后)。故本人理解:据《高层建筑岩土工程勘察规程》8.6.2条文说明,抗浮设防水位可取室外地坪标高。专家定为室外地坪标高以下2米是不是考虑打折?那折扣的依据标准又是什么呢? #`1@4,iC  
如果全是一层园砾,其他不变,抗浮设防水位又取多少合适呢? M[C9P.O%w  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16539 VSW:h  
[请教]地下水设计水位如何定 ? J<<Ph  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16472
在线cdddd

发帖
51797
土币
392564
威望
4998
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2022-10-30
水位观测标准 #J=@} S)  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=15613 Pjs L{,  
[热点探讨]再来一个抗浮水位的问题 R\^n2gK  
如果是在最高洪水位影响范围地段,整体抗浮要取洪水位 ]M:=\h,t>  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=15508 TJ&Z/k3-  
[求助]地下水位以下的强风化花岗岩、强风化砂岩是采用水土分算还是采用水土合算 )A@i2I  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324548
在线cdddd

发帖
51797
土币
392564
威望
4998
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2022-10-30
[请教]地下室抗浮水位如何提供 5D~>Ed;  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325209 wva| TZ  
[请教]地下工程有关设防水位的问题 viLK\>>  
《建设工程设计文件编制深度规定》的第4.4.3条第8款 snl$v  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326232 Tej&1'G  
附件:  地下结构抗浮设防水位和浮力计算-2009年-肖林峻.pdf (757 K) 下载次数:30 ,售价:2土币[记录] MPn 6sf9M  
附件:  关于抗浮设防水位及浮力计算问题的分析讨论-张旷成-中国工程勘察大师-2007.pdf (826 K) 下载次数:34 ,售价:2土币[记录] k~ YZT 8  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326997
在线cdddd

发帖
51797
土币
392564
威望
4998
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2022-10-30
利用灰色周期分析预测气象要素 nVK`H@5fw  
基于斜率判断的灰色周期关联度研究 nJ ZQRRa:C  
灰色周期指数法在地下水位短期预报中的应用 |.qK69  
指数分析法是利用指数体系分析各影响因素变动对总指数的影响方向和程度,以及各因素对总指标的影响数额的一种分析方法。 LHS^[}x^1  
3、指数法 knPo"GQW  
指数是幂运算aⁿ(a≠0)中的一个参数,a为底数,n为指数,指数位于底数的右上角。 uPp9 UW  