论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 11500阅读
  • 60回复

[热点探讨]岩土经典难题:抗浮水位怎么建议? [复制链接]

上一主题 下一主题
在线cdddd

发帖
51800
土币
392570
威望
4998
原创币
0
只看该作者 36楼 发表于: 2022-10-31
[请教]在勘察报告里 有必要提出明确的抗浮水位吗? 79o=HiOF99  
搞勘察的是人又不是神仙,怎么可能准确预测未来的水位? n`jG[{3t&  
水文调查历史最高水位,也可按建筑排水标高作为抗浮水位。复杂就做专题研究。 NweGK  
提抗浮水位之前,先调查好资料,找出规范及地方规定,把自己说服了,再确定抗浮水位,要不然甲方难以信服。抗浮设防水位主要是根据当地水文资料得到的丰水期的最高水位去定的。 ofI,[z3  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=316620&page=2  B"5xs  
[热点探讨]基岩地区和粘性土的抗浮水位怎么提? MpJ\4D5G  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=312722 FGm!|iI  
在线cdddd

发帖
51800
土币
392570
威望
4998
原创币
0
只看该作者 37楼 发表于: 2022-10-31
[转载]关于多层地下水情况下的抗浮水位 \~U:k4  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=312572 r5$!41   
[请教]如何确定抗浮设计水位 n%02,pC6,  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=309493 n 1^h;2gz  
[考试信息]地下水位4米,年变化幅度1米,这个是指3到5米还是3.5到4.5? ^ 6Yt2Bhs  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=307357 J?4dafkw  
在线cdddd

发帖
51800
土币
392570
威望
4998
原创币
0
只看该作者 38楼 发表于: 2022-10-31
边坡水位骤降 8 ~Pdr]5  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=305483 Np$ue }yr  
[请教]有多层地下水位时,怎么测量各层水位深度? z('t#J!b  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=303257 x>T+k8[n  
[热点探讨]勘察的抗浮水位怎么提? K<pZ*l  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=302785 S{{wcH$n'i  
11页未 VAqZ`y  
在线cdddd

发帖
51800
土币
392570
威望
4998
原创币
0
只看该作者 39楼 发表于: 2022-10-31
[请教]无资料情况下勘察中抗浮设计水位的确定 g*w}m>O  
个人认为,这种地下水位很高的情况可以按室外地坪来提,这是最简单安全的。但是实际情况是在你施工过程中地下水位随着开挖而变动,且周边可能有一定的排水设施,比如市政,地下水位根本达不到现在的高度,所以可以根据周边排水设施稍微往下调一点。 ]8 <`&~a  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=302566 )XoMOz  
[热点探讨]场区3-5年最高水位或场区历史最高水位如何确定 cu)B!#<!&  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=298681 /neY2D6  
[急切求助]关于地下水位下降之后黏土层的孔隙水压力问题 jBd=!4n  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=297182 C3 BoH&  
一个场地只能有一个抗浮设防水位? I<Mb /!TQ  
1、根据高层规范,抗浮水位是指场地水位,应该是以区域水文地质为基础,综合区域和整个场地的水文地质条件或地下水埋藏条件来综合决定; ^E~1%Md.  
2、如果该场区只有潜水,一个场地抗浮水位应该只有一个,与埋深无关。 @iBmOt>3  
3、同一场地如果存在承压水,如题所述,基底所在埋深不同,抗浮水位亦不同。 )lJi7 ^,  
4、抗浮水位类似抗震设防,在安全与经济中寻求平衡; XdnpL$0  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=296814 9XUk.Nek  
在线cdddd

发帖
51800
土币
392570
威望
4998
原创币
0
只看该作者 40楼 发表于: 2022-10-31
[转载]抗浮设防水位的介绍 Wq?vAnLbk  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=296778 +WguWLO"  
[请教]勘察报告地下水位的理解 8x8nQ *_  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=288092 t@iw&> 8z  
[请教]液化判别地下水位的问题 =4OV }z=I  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=276394 \FnR'ne  
[热点讨论]高水位软土地区采用桩撑支护中对桩撑的结构要求 O:8Ne*L`D  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=272865
在线cdddd

发帖
51800
土币
392570
威望
4998
原创币
0
只看该作者 41楼 发表于: 2022-10-31
[请教]请教专家基坑抗浮水位怎么提? iEbW[sX[ 4  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=271287 M7YbRl  
[请教]请教,抗浮设防水位在一个场地可以分区提吗?谢谢 A[^k4 >  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=270936 Dw,LB>Eq,  
[请教]关于抗浮水位 dki3(  
有利水位,一般去天然地坪下1.5 ^Of\l:q*  
抗浮不利一般取完成后室外地坪下0.5,或者取到室外地坪。 wBEBj7(y  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=270899  gOp81)  
[请教]关于无地下水地区抗浮水位取值 V}JBv$+ko  
国内勘察对地下水位太不重视了! 7lr;S(C  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=268867
在线cdddd

发帖
51800
土币
392570
威望
4998
原创币
0
只看该作者 42楼 发表于: 2022-10-31
[请教]多层地下水的场地如何测量水位 -.Zy(  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=182892 !HXyvyDN  
[热点讨论]基坑外侧地下水位对基坑的影响 )[=C@U  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=183279 oMNBK/X_  
如何确定地下水的抗浮水位 GxE`z6%[  
作为结构设计人员,老是说自己属于两难境地,一方面,甲方认为规范要求太严,勘察单位提供的地下水位过于保守,要求设计人员降低地下水的设计水位,降低工程造价。 R0F&!y!B  
另一方面,又要遵守设计规范,确保结构安全和施工图审通过。 tw] l  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=200282 aED73:b  
要遵守设计规范,确保结构安全和施工图审通过。出抗浮水位咨询报告。如果你没有充分的依据,只能以工勘报告为准,如果要降低,可以要求甲方与勘查部门法协商。
在线cdddd

发帖
51800
土币
392570
威望
4998
原创币
0
只看该作者 43楼 发表于: 2022-10-31
[请教]抗浮水位的确定 hS^8/]E={  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=266304 _iu^VK,}  
[其他]常水头注水试验,试段在地下水位以下,形状系数A怎=怎么取值? }'uV{$  
注水试验规程后边有A的附表计算公式,分四种情况 :GM3n$  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=263733 V7k!;0u v  
[请教]抗浮水位与地形的关系? ZtpbKy!\$B  
类似问题取决于设计方案,如果残丘部位能设置排水盲沟,抗浮水位可以按最低取值。 j<h0`v  
否则建议考虑建筑物的规模,分段提供水位 - P4X@s_;  
小区场地勘察地下水位,建议按绝对标高给出,不具有相对性。如果要给出抗浮水位埋深,建按每个单体建筑的设计地坪标高给出。 j% '~l#nw  
搜集历史最高水位资料,近3-5年地下水位最大标高,建议到环境地质监测站去找,如果实在找不到的话,建议钻孔测量水位加1.0-1.5m。 _V3}F1?W  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=259880
在线cdddd

发帖
51800
土币
392570
威望
4998
原创币
0
只看该作者 44楼 发表于: 2022-10-31
[请教]勘察报告的资料(地下水位)能随便变更么? Am >b7Z!  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=258685 9dva]$^:*1  
[心得]实际工作中对抗浮水位提法的一点认识 I.U=%{.  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=244440 ~pwk[Q!  
北京的提法与上述不同,我见过北京很多大院的勘察报告,提法基本一致:1、收集拟建场区历年及近3-5年最高地下水标高;2、勘察期间水位标高;3、场区周围水系资料及有关规划;根据长期地下水监测资料及变化趋势提出建筑物抗浮验算地下水标高(或埋深,一般还是标高多些)。勘察期间总图标注地下室埋深与实际施工图地下室埋深经常不一致,一般是按标高来提。  H@sM$8  
南京的提法一般是按照设计室外地坪标高下0.5m。不然要是在市区怎么搜集历史最高水位这些数据啊,又不是在江边或者河西。
在线cdddd

发帖
51800
土币
392570
威望
4998
原创币
0
只看该作者 45楼 发表于: 2022-10-31
为什么我的地下水位线模拟出来这么低啊?这水位线基本跟着基覆界面走了·我想他在土里啊! o8S P#ET"n  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=204183 ( geV(zT  
[请教]请问这样的地下室考虑抗浮水位吗? E CPSE {  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=244302 ypx`!2Q$  
[请教]抗洪水位与整平标高有什么关系的? t<%+))b  
好像抗洪水位与整平标高没有直接关系,室内±0.00一般比抗洪水位高0.50m,规范上应该有。 9fsc>9  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=244189
在线cdddd

发帖
51800
土币
392570
威望
4998
原创币
0
只看该作者 46楼 发表于: 2022-10-31
[热点探讨]地处河边低洼地带的建筑物的抗浮水位怎么取? '(8} <(%  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=243753 :kXxxS  
[请教]地下水抗浮设计水位 q'jInwY|x  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=241333 WctGhGH  
这是个概率事件,存在经济实用的范围值。用前期经验数据预测未来使用期的工况,做到准确很难。 YW"nPZNPy~  
[疑难诊断]关于地下静水位上升下降对边坡稳定性的影响,小弟怎么越高越糊涂啊。请高人指点 B*fBb.Z  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=240433
在线cdddd

发帖
51800
土币
392570
威望
4998
原创币
0
只看该作者 47楼 发表于: 2022-10-31
[疑难诊断]粘性土、砂土地层的地下水位升降对地基承载力和沉降有何影响 jDW$}^ 6  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=208919 QB7^8O!<  
[基础考试]地下水位如何选择 Y+3r{OI  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=209177 z!^3%kJJ>  
[其他]抗浮设防水位的定义及确定方法 MUp{2_RA  
长期的水位观测资料不易获取,尤其在中小城市。这本质上应该是渗流场的模拟问题,补给与排泄条件非常重要,仅靠勘察期间掌握的资料很难准确确定抗浮水位,报告也只能提供个建议值,这类问题应做专门勘察。 `e5f69"  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=218383 u2l`% F`x  
[求助]山区地下水位、渗透系数、基坑涌水量的确定 u~27\oj,  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=221111
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站