论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4093阅读
  • 4回复

[请教]地下水水质为强碱性水时(PH>11),对钢结构的腐蚀性如何评价 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线言土
 

发帖
87
土币
734
威望
195
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-08-29
某勘察场地原为石棉瓦厂,长期生产石棉瓦,地下水被污染。勘察时取地下水样,水质为强碱性,PH=12.1。阳离子(mg/L):K=102.32,Na=2605.32,Ca=108.21,Mg=36.45。 /%'7sx[p  
阴离子:Cl=2649.89,SO4=946.09,HCO3=0.00,CO3=450.91,OH=486.79。 jN{xpd  
CO2均为零。在勘察规范表12.2.5.1中,没有PH>11选项,是否PH值大于11时,水对钢结构就没有腐蚀性了,能查到依据吗?请教地下水钢结构腐蚀性应如何评价。
[ 此贴被言土在2008-08-29 20:43重新编辑 ]
离线argone

发帖
1012
土币
19030
威望
2377
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-15
ph>11应该是强碱
离线syxr

发帖
2004
土币
666381
威望
8766
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-16
你可以取该地下水,把钢铁放入期中,浸泡30天。看看有什么变化,钢铁有什么变化,浸泡的水中化学成份有什么变化?你就知道了。
离线xtk7304

发帖
546
土币
11596
威望
2369
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-09
新版岩土工程勘察规范2009版的已经删除了水对钢结构的腐蚀性评价了
每天都是新的起点
离线chai1998

发帖
572
土币
-3
威望
1062
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-24
路过。。。。。。
敢问路在何方?路在脚下,走岩土人自己的路!!!