这样的压力盒该怎么埋设? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wsf2010
 
发帖
243
土币
138
威望
428
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-02-13
需要在桩径110mm,孔深12米的钻孔内埋设长88mm,宽32mm的压力盒,然后浇注混凝土,请问有什么法子能让压力盒的一面不与混凝土接触,压力盒要埋在基岩和混凝土的中间。扩孔的思路是不通的。谢谢了~!!!!!!!!是不是可以在旁边再开一个孔呢?这个思路行的通行不通呢?但要保证高压注浆时混凝土不跑到压力盒另一边来。
1条评分
leijianhua 土币 +10 2009-02-13
离线jianing999

发帖
828
土币
110562440
威望
3827
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-15
先放土压力盒,再注点混凝土,初凝后再做桩。
可否?
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线pengjuwei

发帖
139
土币
412500
威望
181
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-17
在放土压力盒之前先用薄膜和细砂将压力盒包裹,然后再下放
离线xcqin

发帖
143
土币
1955
威望
494
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-01
用挂布,土压力生产厂家可以加工
离线kudu

发帖
37
土币
59
威望
64
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-06
虽然不知道测试的目的在哪,感觉这种测量方法就可能有问题
主观遐想,先预制一段再植入,怎么样?