不好意思,我也是搞地质的,我觉得这个勘察报告很有问题,明确填土状态(是否为压实,不压实不计算侧阻);根据常规情况,第二层可能为软塑-可塑的可能性比较大(核查土工试验);第三层建议按淤泥质土考虑,第四层是否为砾砂(颗分成果)、状态(动探数据)、含泥量等,如果拟采用管桩,这是参数都是很重要的,另外,按你所说地层,大致计算桩承载力如下:
r_FI5f q2OF-.rE U(周长)=0.4*3.1415926=1.2566
<%W&xk S(面积)=0.2*0.2*3.1415926=0.12566
st~l|| 根据你说各地层侧摩阻力标准值 填土20 粘土60 淤泥夹砂 20 砾砂 90
iQ1[60?)T 端阻力 5000
`:R9M+
OX 来求管桩单桩极限承载力标准值 1.2566*(20*2+60*2+20*2+90*6)+0.12566*5000=929+464=1393
k {vd1,HZ <AiE~l| D 按个人经验,上面的参数已经取了较高值了
GMkni'pV 另:压桩力在软土地区偏低是正常现象,根据试验资料:在软土地区,静压过程中,软土层所产生的侧阻力约在20%左右(依地层不同有异),但砂层中应在50%以上,所以个人认为,本工程的砾砂状态或定名可能有误