只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-07-30
我是搞勘察的。。勘察报告里按照桩基规范2008提供的摩阻力和端阻力估算单桩极限承载力标准值.。 L=ZKY  
桩长12米。桩径400的管桩单桩极限承载力标准值大概有1500KN。。持力层是砾砂稍密~中密。桩主要是端承桩。。上部大概是2米填土。2米可塑粉质粘土。2米淤泥夹砂 下面是砾砂 IZBU<1M  
但是静压压力40-50吨就压下去了。。这个合理吗。。。
[ 此帖被liwenlian在2009-08-17 17:48重新编辑 ]
离线wsg9988

发帖
120
土币
4172
威望
800
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-30
    理论上讲,两者没有必然联系。但是,压桩压力从一个侧面也反映出单桩极限承载力标准值的一个数值大小  。 >u#c\s  
    因为不知道12米管桩的直径是多少和不知道工程所在地,所以不好说两者是否合适。 4tU3+e5h  
    如果是直径500mm的管桩,如果是摩擦桩,个人认为压桩力达到50吨,单桩极限承载力标准值是有可能达到150吨的;但是如果是直径400mm桩,单桩极限承载力标准值不太合理。 4.2qt  
    还有就是你在勘察报告中提的标准值时,桩底标高是在一个什么土层?粉土层还是粘土层?有没有可能桩没有压到你所使用的持力层位?是否可以超压一些检验一下或者做一个补充静探勘察探查一下? 6O8'T`F[  
   总之,压桩力40-50吨、蓟县标准值150吨这个命题,要慎重考虑.......
离线shwf

发帖
487
土币
15628
威望
729
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-30
你遇到的情况是整个场地都存在还是部分桩的问题? Wo&10S w  
                               还有就是勘察出的地层什么情况? '^ "6EF.R  
单纯的说40-50吨的压桩力和150吨的单桩承载力是没有相关联系的。只有特定的地层才能确定出压桩力与单桩承载力的关系。 ,9Y{x  
                                
诚信做人,踏实做事。
离线huzhi73607

发帖
272
土币
2
威望
216
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-30
1500KN吧,如果是1500KN ,50T的压力是有问题的,一般压桩压力与桩的设计极限压力为3:2
离线xfxy0405
发帖
343
土币
178
威望
362
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-30
压桩力一般为桩极限承载力的1.1~1.2倍.区域不同,会有差别.
离线wcddxshfd

发帖
600
土币
1384
威望
1889
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-31
这个可能是有问题的,静压桩压力基本反映出了桩的承载力。
还没想好
离线pokfield

发帖
83
土币
20036
威望
433
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-31
这个一言难尽,相当复杂,目前也缺乏非常深入的研究。南京工业大学做过一些工作,广东省有个规程,国外的相关研究很少见,香港有一些不错的工作,但桩型、土质差异不小。
离线liwenlian

发帖
411
土币
15997
威望
608
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-31
引用第2楼shwf于2009-07-30 11:06发表的  : ]#>;C:L  
你遇到的情况是整个场地都存在还是部分桩的问题? mZLrU<)Y  
                               还有就是勘察出的地层什么情况? QT X5F5w  
单纯的说40-50吨的压桩力和150吨的单桩承载力是没有相关联系的。只有特定的地层才能确定出压桩力与单桩承载力的关系。 t,|`#6Ft  
                                 ir^%9amh  
\]pRu"  
特定的土层是那些土层。指点下。。
离线zgjy1992

发帖
80
土币
2171
威望
179
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-31
先把你的情况说清楚!单桩承载力1500kPa?有没有搞错!压力40-50吨压下去,压下去多深了?
fudidi
离线liwenlian

发帖
411
土币
15997
威望
608
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-31
引用第8楼zgjy1992于2009-07-31 16:04发表的  : +n#(QOz  
先把你的情况说清楚!单桩承载力1500kPa?有没有搞错!压力40-50吨压下去,压下去多深了? Snm m (.  
Cso!VdCX  
估算单桩极限承载力特征值为1500KPA左右。但是静压桩施工50吨就压到位了。明白没。。
离线wsg9988

发帖
120
土币
4172
威望
800
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2009-08-01
对不起,没看清题目,以为1500Ka是单桩极限承载力了,应该是桩的极限端阻力标准值吧,不好意思。按照你的题目说法,应该是没什么问题的。但是和楼主探讨一个概念问题: 在94-2008中,只有单桩极限承载力标准值和单桩竖向承载力特征值的概念,并没有查到单桩极限承载力特征值的概念,还请指点。 GtYtB2U  
另外,多问一句:设计要求的单桩极限承载力标准值大概是多少?
[ 此帖被wsg9988在2009-08-01 10:01重新编辑 ]
离线shwf

发帖
487
土币
15628
威望
729
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2009-08-01
用qsk1500kpa估算直径400的桩桩端阻力是188kN,用6m稍密砂砾qsik用70kpa和110kpa分别估算桩的侧阻力527kn、829kn,侧阻力上面6米的软土算113kn,你的这根桩估算到828kn、1130kn。你用400-500kn的压桩力把12m桩压到了设计标高!这层砂砾是不是比较松散,如果这样桩侧阻力会偏低;勘察中这层砂砾原位测试数据都是多少?砂砾下面是不是还有软弱层?压桩力是动阻力比估算值低一些是可以理解的,但是低300多kn,不是正常现象。你们的压桩机压力表有标定报告吗?如果压力表显示的压力值和实际的压力值不统一,也会造成这种数值上的冲突。