地点:天津塘沽 dwMwd@*j
地层:0--2米回填 r'\TS U5!
2-6米淤泥 hz<J8'U
6米以下粘土与砂土交替 qG]PUc>j
桩长:40米 x)L@xQ
桩径:1米 c$fM6M
}
空孔:3--4米 nTKfwIeg5
施工情况:24小时成桩,充系数1.10,灌注正常。 c.v)M\:
结果:有一个墩8根桩,小应变检测6根断桩在3-6米处,后经取芯显示正常 epyfggMT
有两根桩严重移位给1.5米,挖出的桩头显示倾斜严重(施工时机械无倾斜),这两根桩经小应变检测为断桩 A,qG*lv
可能原因:与施工便道有关。便道建在淤泥上,载重车辆把没有强度的桩身挤偏至断