论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2021阅读
  • 6回复

[建筑地基]CFG沉降过大怎么办 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zbf99
 

发帖
242
土币
23695
威望
962
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-10-12
关键词: 设计沉降CFG
结构设计要求沉降30mm,现在结构封顶,实际测量沉降60mm,需要处理吗
离线emoo

发帖
794
土币
19021
威望
2732
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-12
即便是部分断桩也不能差这么多,沉降曲线呢?
离线cazudgin

发帖
8
土币
1
威望
70
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-12
是全部的还是极少数的·?
离线shuogu
发帖
94
土币
1598
威望
493
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-12
如果是全部,那情况还好点,如果是少数那就有点麻烦了
离线zbf99

发帖
242
土币
23695
威望
962
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-13
大部分现在40mm,局部50多
离线zbf99

发帖
242
土币
23695
威望
962
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-13
本工程为独立柱基。深度1-2m,天然地基承载力130,复合地基600KPa, E9t8SclV  
为三层厂房,会有什么原因这么大的沉降
离线zbf99

发帖
242
土币
23695
威望
962
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-13
独立柱基4m、5m见方,布桩9根或12根,桩长17-18m