论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4536阅读
  • 22回复

[讨论]随心谈一下基坑围护设计方案的选择的经验 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线ggyy8
 

发帖
52
土币
63
威望
144
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-03-10
也算是对自己工作的一个总结吧,ok不废话 W4UK?#S+  
按一下顺序:1 基坑深度,2地质情况,3周边环境 -Aojk8tc  
顺便说一句,俺是江南水乡人,软土,粉砂土,粘性土为主,下面我说的土质较好,指的是摩擦角和粘聚力之和不超过40的,粉砂性土,粘性土这种,北方有些直立能挖个10m的土不算啊 -V-I&sO<  
1.)5m左右的坑,土质较好,周边有3~8m空间,10m范围内无浅基础建筑、重要管线等需重点保护构筑物的, nW}jTBu_K+  
方案:毫不犹豫的放坡,最多来点土钉。 #p"$%f5Q_  
2)5m左右的坑,淤泥质土,周边有3~8m空间,10m范围内无浅基础建筑、重要管线等需重点保护构筑物的, Q[ ?R{w6  
方案:视淤泥质土的力学性质而定,性质较好的,可采用较长的土钉支护,若场地有一定限制,可考虑采用多排水泥搅拌桩复合土钉的形式。这东西计算理论缺乏,实际施工中,水泥搅拌桩质量可靠的情况下,安全性没问题,但要注意分块施工,开挖后24小时内垫层封闭,否则位移较大,最大可能达到6~10cm。 b~r:<:;  
而在一些较差的淤泥质土中,碰上的有些单位水泥搅拌桩施工质量极烂,根本就等于没有,若采用搅拌桩,无论是重力式挡墙还是复合土钉,可靠性都不大,若打算采用水泥搅拌桩重力式挡墙,可考虑间隔一定距离插入较长的钻孔桩保持稳定,但这类方案需要多去现场,搞不好会有些小险情,需多加注意,若工程桩类型是管桩的,不推荐使用。 4:-x!lt  
所以政府项目的话就不要用这东西了,反正他们求安全,不在乎钱>_<。 V>/,&~0  
3)5m左右的坑,土质较好,周边场地有限 05g %5vHF  
方案:那啥,钻孔桩复合土钉比较省钱,土钉有个4~6m估计也差不多了,如果土钉超红线,你就老老实实加支撑吧,或者用一些号称可回收的锚杆,什么高压旋喷锚杆啊,扩大头锚杆啊,浆囊带锚杆啊,这一对号称可回收,大概技术上可行,我是没见他们老老实实回收过的,还不是都扔在土里。 B oxtP<C"  
4)5m左右的坑,淤泥质土,周边场地有限 +abb[  
方案1:基本上就只能是排桩加支撑了,常规的,钻孔桩加支撑,改一改,可采用SMW工法桩加支撑,要省钱,426沉管桩加支撑也可以,至于支撑类型,推荐混凝土的,别用钢支撑,这东西,挖土机一碰就倒,施工质量没保证,钢支撑基坑蹋了一大堆了,杭州湘湖地铁就是。至于是用钻孔桩还是SMW工法桩,随你咯,差不多,钻孔桩刚度大些,控制位移更好,工法桩施工场地要求更低,离开周围建筑物或围墙有个0.5m就够了,经济型方面现在也差不多,看各地情况。 7Mk>`4D'c  
方案2:依然是排桩加支撑,不过若基坑较大,可采用中心岛的方式,然后采用斜向支撑,节省造价,不过哈,土太差的就算了。 V~p01f"J  
方案3:双排桩悬臂,这东西慎用,如果土较好,周边无超载,可考虑采用,也可以在排桩中间增加些土钉加强,同样,这东西缺乏理论依据,难以计算,计算了也和实际难以符合,基坑太大,难以加支撑的情况下可采用,位移难以控制,需注意分块施工和垫层封闭。 4XAs^>N+  
  插一句,关于现在各类锚杆,理论上提供抗拔力不小,但是这些都需要靠位移到了才能提供抗拔力,所以实际上往往位移较大,(预应力啥的是扯淡,施工单位没一个好好做的)还有一个就锚杆的远端距离基坑较远的地方容易产生裂缝,加上现在施工混乱,啥有专利没专利的都在搞,不推荐使用,大家看着办吧。 ]6M,s0  
c g)> A  
[更深的基坑,排桩加支撑的多数,不多提了,说一些不常规的做法 ==Xy'n9'  
5)8~9m深,土质一般,周边环境还行 JOJuGB-d  
方案1:根据土质,8m深的基坑可以设置一道支撑,但若土质较差,一道支撑算不下来,二道支撑又不愿意或者不方便加(比如8m深,却只有一层地下室,二道支撑无法换撑,设置斜向换撑施工繁琐,工期长)这样的情况,可采用在围护桩上部设置各类锚杆(若受红线限制,就用各种号称可回收的锚杆)或设置多道土钉的方式,在基坑中下部位设置一道混凝土支撑的形式,方便施工,根据我几个工地经验,效果也不错,换撑时推荐设置一些简单的斜向机构,位移可能略大,安全性没问题。 ,J,Rup">h  
方案2:放坡,恩没错,放坡,场地够大的话,放坡也可以考虑么,哈哈,1:0.7左右放坡,然后在放坡中部的平台上打设及长的钻孔桩保证不发生整天滑动(因为土质不好咯,北方那些好的要死的土你随便放坡),这样,占地也不大的,也就8m左右的空地就够了。 D<|$ZuB4  
暂时就想到这么些,边想边写,乱了点,也就我自己的一些经验
离线ggyy8

发帖
52
土币
63
威望
144
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-10
晕,“政——府”两个字居然也屏蔽
离线ggyy8

发帖
52
土币
63
威望
144
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-11
都没人回复的?失望啊
离线mengzhizou

发帖
91
土币
569
威望
930
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-11
 
充实自己,为了混口饭吃。
离线binghuo0626

发帖
188
土币
39984
威望
1206
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-15
很好的设计经验,受教了,这样的帖子应该顶起来
离线gzsjywzh

发帖
1077
土币
3728
威望
4193
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-15
很好的设计经验,受教了,先谢谢了,这样的帖子多发些上来。让我们这些正从事岩土设计的人员学习学习嘛
离线laobanjiu

发帖
690
土币
1476
威望
2361
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-16
晕,“政——府”两个字居然也屏蔽
离线laobanjiu

发帖
690
土币
1476
威望
2361
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-16
晕,“政——府”两个字居然也屏蔽
离线vikingsss

发帖
163
土币
288
威望
689
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-17
有没有坡面用土钉墙,坑内用水泥搅拌桩加固的? 05LkLB  
好像没人这么做,可我个人感觉效果应该不错。 Nu"v .]Y2  
土体加固只作为保证土钉墙外部整体稳定,施工质量差些也没关系,土钉墙内部整体稳定通过土钉自身保证,适用于5~7米的淤泥质土层。
离线ggyy8

发帖
52
土币
63
威望
144
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-13
回 8楼(vikingsss) 的帖子
放坡,土钉,坡面中间设置台阶,打设木桩或者水泥搅拌桩加固,或者坑底打设木桩加水泥搅拌桩的也不少,不过,如果工期较长,坡顶走车的话,不太放心,我有时候,在水泥搅拌桩间,间隔12m插入一个钻孔桩,塌也是分段塌,哈哈
离线vikingsss

发帖
163
土币
288
威望
689
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-26
我的意思是做坑内土体加固,比如6m的基坑,上面2m是粉质粘土,下面是深厚淤泥,坡率1:0.5,这样如果滑动面设置在基坑以上的话,用12m的锚管,完全没问题。那么要解决的就是坑底以下的土体鼓起,常规设计方案就是设置平台,打搅拌桩1~2排,搅拌桩作为支护桩使用,嵌入坑底以下6m左右,这样对搅拌桩成桩质量要求很高。我的意思是桩顶设置在坑底,搅拌桩嵌入缩短到3m左右,加固面加大,个人觉得挺不多的,不过没实践过。
离线zzwen_0415

发帖
9
土币
19
威望
100
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-26
谢谢大家,学了不少东西啊
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站