[原创]请教锚杆抗拔试验问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线2593585
 

发帖
17
土币
0
威望
76
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-04-14
重新发一下这个帖子,大家帮忙看看 5?HoCz]l  
F7&Oc)f"B  
 q^Ui2  
CECS22:2005里面: *> nOL   - (VX+XHW  
1.拉力型锚杆在最大试验荷载下所测得的总位移量,应超过该荷载下杆体自由段长度理论弹性伸长值的80%,且应小于自由段长度与1/2锚固段长度之和的理论弹性伸长值。 ?C fQwY#N   #9/S2m2\YG  
2.在最后一级荷载作用下1~10min锚杆蠕变量不大于1.0mm,如超过,则6~60min内锚杆蠕变量不大于2.0mm; wMCg`rk   mQ=nU  
|^5"-3Q   5e >qBw8t  
P A ZjA0d   Gj- *D7X5  
第一条中的杆体自由段和锚固段的长度理论弹性伸长值是怎么计算的啊?对于全粘结型锚杆,是不是只要锚杆在最大试验荷载下所测得的总位移量小于自由段长度与1/2锚固段长度之和的理论弹性伸长值即为合格?全粘结型锚杆自由锻长度指的是哪一段长度? n5"oXpcIx   rodr@  
第二条中的最后一级荷载应指哪一级?我做的是非预应力的锚杆,分了8级,是不是指我所分级的最后一级啊?
见证
离线水也

发帖
31
土币
2037
威望
210
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-08
80%自由段理论伸长值 F*L/(EA*As)*80%, i3<ZFR  
自由段长度与1/2锚固段长度理论伸长值F*(L+L'/2))/(EA*As)  cE7IHQ  
F---张拉锁定值 f1RX`rXf  
L-自由段长度 ct@i]}"`  
L'-锚固段长度 <lf6gb  
E-钢绞线弹性模量 :=2l1Y[-G  
As-钢绞线截面积(钢绞线如果是两根就是两个面积之和如果是三根就是三根面积之和)
jbs)]fqC;  
1条评分土币+13
yuanap 土币 +13 - 2012-04-21
离线水也

发帖
31
土币
2037
威望
210
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-08
目前能确定的就是这个,其他的还不大清楚~~
离线lemon916521

发帖
55
土币
1937
威望
30
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-29
能不能把你的计算excel公式发给我,谢谢,QQ:258156317