我们单位在扬州某地做的工程,土层为下蜀土,土层分布稳定,但因场地内有个水塘,有栋建筑物的2个勘探孔没能在设计位置施工,移动距离分别为3米和4米,施工图审查人员认为不符合规范要求,说存在安全隐患,要求整改,不知各位大侠对此持何观点
离线xjmlyg

发帖
413
土币
1
威望
596
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-05
水塘地质情况是否探明,必须探明水塘地质情况及水塘深度及大小,并提出基础处理方案
在线rainyy

发帖
560
土币
8006
威望
707
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-05
首先,说明勘探孔偏移的原因, ^>R|R1&  
其次,探明水塘分布范围,水塘深度 :z,vJ~PW  
再次,提供合理的处理方案 /Geks/  
只要你说的有理,我相信人家审图机构也会接受的。。
离线yurfox

发帖
375
土币
3
威望
963
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-07
要看建筑物的高度与荷载情况 `q{'_\gVt(  
3~4米应该问题不是很大