只看该作者 12楼 发表于: 2009-08-02
呵呵!值得研究!!
离线05430000000

发帖
2500
土币
4237
威望
14027
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2009-08-02
引用楼主liwenlian于2009-07-30 08:44发表的 静压桩压力和单桩极限承载力特征值有什么关系。。资料补全 : t V7{j'If  
我是搞勘查的。。勘查报告里按照桩基规范2008提供的摩阻力和端阻力估算单桩极限承载力特征值.。 zS?DXE  
12米的桩经400的管桩单桩极限承载力特征值大概有1500KPa。。持力层是砾砂稍密~中密。桩主要是端承桩。。上部大概是2米填土。2米可塑粉质粘土。2米淤泥夹砂 下面是砾砂 lB|.TCbW  
但是静压压力40-50吨就压下去了。。这个合理吗。。。[表情] -1R7 8(1  
Zj nWbnW  
1。勘察 不是 勘查 m# ^).+  
2。单桩承载力是kN,不是kPa J!'IkC$>  
3。规范是估算极限值,没有极限。。。特征值 8#Y_]Z?)  
4。进入6米左右砾砂?为什么?状态不可以含糊,稍密和中密差了去了! ;!m_RQPFF  
5。你这个40-50吨是怎么来的? pf3-  
Q2!RFtXV  
认认真真研究一下勘察规范和报告再说
鲜花(txylbty) 好条评分
听君一席话,胜读十年书。
离线05430000000

发帖
2500
土币
4237
威望
14027
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2009-08-02
好像海边的地质,勘察报告的准确性有点问题。
听君一席话,胜读十年书。
离线wood

发帖
520
土币
60
威望
996
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2009-08-02
单桩极限承载力和压桩力之间的关系目前多是经验公式,土体休复后承载力比压桩力大上几倍也是有的,不过按照地质条件来看,进入砾砂不应该压桩力怎么小
离线du-wei
发帖
26
土币
129
威望
270
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2009-08-02
    
离线dayulailin

发帖
47
土币
1402
威望
172
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2009-08-03
静压桩压力和单桩极限承载力的关系确实复杂,有的经验是一般压桩压力与桩的设计极限压力为3:2; 有的是压桩力一般为桩极限承载力的1.1~1.2倍.区域不同,会有差别,还有压桩力超过单桩设计值的2倍,但载荷试验却不能满足设计要求!
离线ysden

发帖
250
土币
651
威望
1220
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2009-08-04
注意的是:如今的勘察报告不是你拿来就能用的,需要你在试桩中进行检验,不能仅凭一根桩来下结论,一个场地不同地段也可能存在较大差异的。
离线happycai2000

发帖
190
土币
9774
威望
590
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2009-08-05
我也要这个问题 %}asw/WiUa  
谢谢
离线czzhoupeng
发帖
2
土币
93
威望
30
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2009-08-05
应该是1500KN吧,因是端承桩,压桩力为40~50吨需看一下进入持力层砾砂前的压桩力是多少?因上部存在淤泥质土和软塑的粉质粘土压桩力偏小是有可能的,但根据我们经验一般在1:2比较正常,象你这个达到1:3可能比较危险。但各个地方都有自己的一些经验、也很难说就达不到1500。还是要结合静载荷试验来判别。
离线zhuhaha

发帖
554
土币
1568
威望
3727
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2009-08-07
压桩力一般为桩极限承载力的1.1~1.2倍.区域不同,会有差别.
离线cehanchun
发帖
4
土币
156
威望
50
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2009-08-08
静压桩压力和单桩极限承载力特征值有一定关系,但对不同的地质情况,很多经验是不准确的,或者说是找不到共性的。可以搜索下南京工业大学韩选江的关于这方面的论文,有过研究。 [D=3:B&f  
本人遇到过一个项目:当时为一18层高层区,和12层高层取,地质情况基本相同,12层位置桩长为18米,18层位置为24米,下部为砂土,在压桩过程中,24米的压桩力和18米的差不多,有的反而还低一些。
离线20054224

发帖
142
土币
6716
威望
1291
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2009-08-10
大多凭经验为主 再做一根桩试一试 排除偶然性