只看该作者 72楼 发表于: 2010-01-30
我们也遇到该问题,最好的办法是:首排锚索退锚,去掉封头,用尖嘴千斤顶逐根钢绞线退掉夹片,退完一根锚索后,亦用千斤顶重新逐根钢绞线张拉,每根应比设计值超张拉20-30%,再重新封头。边坡锚索工程事故(主要是张拉值不到设计值的事故处理)都采用该法,希望对你有帮助。
离线dove169

发帖
144
土币
75
威望
1117
原创币
0
只看该作者 73楼 发表于: 2010-02-11
  
离线zhengtu09

发帖
423
土币
4196
威望
3295
原创币
0
只看该作者 74楼 发表于: 2010-02-28
        
我这么年轻  我怕谁!!!!
离线dwl9171

发帖
312
土币
5416
威望
87
原创币
0
只看该作者 75楼 发表于: 2010-03-08
1、先分析未过设计值的原因,是施工中偷工减料造成还是勘察不详细造成,才好针对性的采取措施。 mCY+V~^~kz  
2、采用此种支护措施,基坑重要性等级较高,且第一步有了小问题,在后续工序中应加强基坑变形观测。
离线kancha05

发帖
235
土币
105
威望
751
原创币
0
只看该作者 76楼 发表于: 2010-03-10
回 楼主(行迹天下) 的帖子
    
离线kancha05

发帖
235
土币
105
威望
751
原创币
0
只看该作者 77楼 发表于: 2010-03-10
回 2楼(行迹天下) 的帖子
    
离线kancha05

发帖
235
土币
105
威望
751
原创币
0
只看该作者 78楼 发表于: 2010-03-10
回 75楼(tainiaole) 的帖子
    
离线kancha05

发帖
235
土币
105
威望
751
原创币
0
只看该作者 79楼 发表于: 2010-03-10
回 75楼(tainiaole) 的帖子
      
离线kancha05

发帖
235
土币
105
威望
751
原创币
0
只看该作者 80楼 发表于: 2010-03-10
回 36楼(赵升枫) 的帖子
    
离线kancha05

发帖
235
土币
105
威望
751
原创币
0
只看该作者 81楼 发表于: 2010-03-10
回 49楼(fjj77tsl) 的帖子
    
离线kancha05

发帖
235
土币
105
威望
751
原创币
0
只看该作者 82楼 发表于: 2010-03-10
回 9楼(vpiyt) 的帖子
        
离线zhongwei7788

发帖
658
土币
16809
威望
915
原创币
0
只看该作者 83楼 发表于: 2010-03-12
加密下排锚索!
痛则不通,通则不痛
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站