只看该作者 60楼 发表于: 2010-01-12
同意前述:一般情况下,如果第一排锚索达不到设计值又不能增加锚索(一般这都是是跟工期有关或者已经开挖了……)有几种处理:1、如果相差不大,由设计进行复核计算,适当增加第二排锚索抗拔力或增加第二排锚索的数量;2、增加一排锚索,减少各排锚索的间距。
离线syzbjy

发帖
274
土币
992
威望
2751
原创币
0
只看该作者 61楼 发表于: 2010-01-13
学习学习,受益不少!
离线朱军
发帖
7
土币
111
威望
80
原创币
0
只看该作者 62楼 发表于: 2010-01-17
在已知第一排锚索未达到设计值多少值时,通过力学(力矩)平衡计算第二道锚索的调整
离线26010401

发帖
289
土币
10276
威望
1465
原创币
0
只看该作者 63楼 发表于: 2010-01-18
回 楼主(行迹天下) 的帖子
我不  明白啊
离线zhangaishi

发帖
360
土币
9431
威望
2396
原创币
0
只看该作者 64楼 发表于: 2010-01-21
最后结论咋样?楼主咋处理的?
离线rwm_ts

发帖
48
土币
3542
威望
500
原创币
0
只看该作者 65楼 发表于: 2010-01-25
同意8楼的观点
离线zxy9201

发帖
12
土币
1
威望
140
原创币
0
只看该作者 66楼 发表于: 2010-01-26
看不懂!!!!!!!
离线zxy9201

发帖
12
土币
1
威望
140
原创币
0
只看该作者 67楼 发表于: 2010-01-26
看来还要努力学习啊!!!!!
离线chelinjing86

发帖
156
土币
2
威望
1570
原创币
0
只看该作者 68楼 发表于: 2010-01-27
我不  明白啊
离线行济天下

发帖
30
土币
74
威望
135
原创币
0
只看该作者 69楼 发表于: 2010-01-27
1.最后通过加密第二排锚索设计值;业主、施工方等各方都认同。 @?!/Pl49R  
2.上排锚索联系梁已经做好,确实很难增加锚索。如何增加已经施工完的锚索,这是一个新问题,还没有想到方法,请各位大侠赐教。纯属探讨。 Xf:CGR8_  
3.帽哥所言的锚索间的影响,通过调整锚索倾家得到解决。 X;w1@4!  
4.我们仅就此问题的抗弯展开了讨论,上述方案(增加锚索)抗剪问题没法解决,因为桩已经施工完。抗剪问题可以通过减少土压力解决,可是这又涉及到定量问题.....
离线zw1316

发帖
36
土币
2607
威望
226
原创币
0
只看该作者 70楼 发表于: 2010-01-27
同意上面这位仁兄的看法
离线23d6

发帖
466
土币
3508
威望
2483
原创币
0
只看该作者 71楼 发表于: 2010-01-27
学习了, Fz?ON1\  
坑外面增加降水井是否可行?