论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 7527阅读
  • 32回复

[工程案例]请教大家这种工程情况采用CFG还是换填或天然地基呢? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线swjtuwzd

发帖
858
土币
4
威望
4117
原创币
0
只看该作者 24楼 发表于: 2013-10-29
非常赞同,根据实际情况采用适合的处理办法。
离线倪艳宾

发帖
2
土币
1018
威望
0
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2013-11-01
我刚参加工作,实际经验比较少。我认为选用cfg桩比较合适。降水深度大,水量多,基坑开挖深,现场管理难度就会加大,更重要的是安全管理方面的难度也会加大。为了防止素混凝土水泥浆被水带出和基底隆起,降水要在基底素混凝土施工后,基坑回填前持续进行,甚至在上部主体施工时也要降水。工期,成本,质量和安全都很难把握。相比cfg桩工艺成熟,各方面都容易把握。以上有什么不足之处希望多多指教!
离线xyp17173

发帖
248
土币
6517
威望
0
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2013-11-05
学习了!谢谢!
离线caozhouyang

发帖
105
土币
41
威望
76
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2013-11-07
CFG桩吧,加密布置,经济,风险小

发帖
119
土币
808
威望
5
原创币
0
只看该作者 28楼 发表于: 2013-11-08
回 analyze 的帖子
analyze:"场区水位绝对标高约16.5米(目前基坑开挖到这个标高就见水了),基础底标高约14.7米" lQ<#jxp  
按楼主所说,很重要一点是要考虑,如查采用换填方案的话,基坑开挖多了1~2米之后要增加的基坑支护费用、地下水控制(帷幕止水或降水)风险及相应费用,这方面要进行精算才有好的比较 .. (2013-10-15 22:21)  k$0|^GL8  
f}lT|.)?VD  
专家呀 综合考虑问题
离线guq129

发帖
296
土币
583
威望
22
原创币
0
只看该作者 29楼 发表于: 2013-12-06
这些方案本身都没有什么错误,只是各自占的角度不同。CFG桩施工周期长,而且施工繁琐,不如换填方便,对于施工单位来说,越简单越好,施工单位巴不得全挖掉 做成满堂基础。你这个渗透系数是哪一层的?如果是粉质黏土 这个是不是太大了。如果是砾砂层的 不一定要采用井点降水吧?可以开挖几个大直径管井 降水,在开挖的,这个周边建筑物多不多,分析下会不会有影响,如果比较密集的地段 降水降个2米 恐怕还是有问题的,那么换填降水方案 恐怕是行不通的。
离线李红运

发帖
59
土币
1094
威望
128
原创币
0
只看该作者 30楼 发表于: 2013-12-27
回 swjtuwzd 的帖子
swjtuwzd:直接用C15的素混凝土浇筑呢? (2013-10-29 00:13)  ]+}ZfHp  
u"`5  
水下的素砼桩一般不小于C20,主要是考虑地下水对素砼的腐蚀
离线李红运

发帖
59
土币
1094
威望
128
原创币
0
只看该作者 31楼 发表于: 2013-12-29
回 swjtuwzd 的帖子
swjtuwzd:直接用C15的素混凝土浇筑呢? (2013-10-29 00:13)  4a\n4KO X  
L@7Qs6G2u  
主要是沉降,不知道风化砂砾层以下是底层怎样,下卧层验算如何,最终的沉降如何
离线wuleibenben

发帖
457
土币
252
威望
850
原创币
0
只看该作者 32楼 发表于: 2014-04-04
不错 学习中
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站